2楼
简单的说,后浇带是通过后浇带分割,抵消大面积混凝土因收缩引起的结构裂缝;加强带是通过预先采用膨胀混凝土抵消混凝土的收缩应力。后浇带需要进行二次浇注混凝土,加强带一次浇注就行。但后浇带另一个功能加强带不能替代,即解决沉降不均匀功能。
回复
3楼
能不能解释一下后浇带和膨胀加强带的作用机理?
回复
4楼
膨胀带
哪本书上有这个东东不咯
我记得
以前的教材上是没有的啊。。
回复
5楼
看看这篇文章
《某工程基础底板取消部分后浇带的施工技术》
[
本帖最后由 csccbjs 于 2009-10-16 10:20 编辑 ]
回复
6楼
请教膨胀加强带应设置在应力最大处,如何理解应力最大?
回复
7楼
我怎么记得后浇带也可以减少温度裂缝的
回复
8楼
不错,刚碰到个工程,施工单位就提出这个问题,现在可以顺利解决了
回复
9楼
下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!
下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!
下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!下载参考参考,太谢谢了!我先顶一顶!!!
回复
10楼
谢谢,刚刚在讨论这个问题
回复
11楼
后浇带是通过后浇带分割,抵消大面积混凝土因收缩引起的结构裂缝;解决沉降不均匀功能。
加强带是通过预先采用膨胀混凝土抵消混凝土的收缩应力。后浇带需要进行二次浇注混凝土,加强带一次浇注就行。
回复