跪求:大梁钢筋保护层被打掉了,怎么办?
fj77777
fj77777 Lv.3
2014年08月26日 22:05:46
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 fj77777 于 2014-8-27 09:08 编辑 农村自建房,框架结构,房屋5层半,坐北朝南,这个大梁在第一层的房屋的右侧(西面)跨度6,4米,由于柱子向外(西面)偏了3公分,倒置这根梁整体也向外偏了3公分多,外墙粉刷打底时泥水工把这条梁做了修整,梁的段面被打了约有3公分-4公分深,致使梁的箍筋和主筋露出,没有了水泥的保护层而露筋的断面约有5.5米长。泥水工现在建议是:把失去了保护层而外露的钢筋用环氧树脂直接刷一遍后就可以了,也有的人给我的建议是:用植筋胶来把失去了保护层的外露的钢筋刷一遍就可以了。

本帖最后由 fj77777 于 2014-8-27 09:08 编辑

农村自建房, 框架结构 ,房屋5层半,坐北朝南,这个大梁在第一层的房屋的右侧(西面)跨度6,4米,由于柱子向外(西面)偏了3公分,倒置这根梁整体也向外偏了3公分多,外墙粉刷打底时泥水工把这条梁做了修整,梁的段面被打了约有3公分-4公分深,致使梁的箍筋和主筋露出,没有了水泥的保护层而露筋的断面约有5.5米长。泥水工现在建议是:把失去了保护层而外露的钢筋用环氧树脂直接刷一遍后就可以了,也有的人给我的建议是:用植筋胶来把失去了保护层的外露的钢筋刷一遍就可以了。
跪求各位老师告诉我,这两种方法可行吗?哪种更好?还有没有更好的方法恢复这个断面和钢筋的保护层,我该怎么做呢?谢谢大家了。



跪求大家告诉我最佳方案吧,谢谢大家了。
免费打赏
符阳龙
2014年08月30日 16:38:26
22楼
目前的问题主要是梁没有了保护层,其中受力的影响倒不是大问题,主要是对梁的耐久性能降低即钢筋防锈蚀问题得想办法解决。
回复
符阳龙
2014年08月30日 16:39:36
23楼
符阳龙 发表于 2014-8-30 16:38 目前的问题主要是梁没有了保护层,其中受力的影响倒不是大问题,主要是对梁的耐久性能降低即钢筋防锈蚀问题 …有问题再联系。。本人设计院结构设计
回复
符阳龙
2014年08月30日 16:39:56
24楼
符阳龙 发表于 2014-8-30 16:38 目前的问题主要是梁没有了保护层,其中受力的影响倒不是大问题,主要是对梁的耐久性能降低即钢筋防锈蚀问题 …有问题再联系。。本人设计院结构设计
回复
wybhp129
2014年08月30日 16:40:34
25楼
路过学习一下
回复
filsylin
2014年08月30日 16:44:12
26楼
必须用高一等级细石混凝土手工抹上,记得先要清理后刷上粘合剂。如果按照楼主的做法,则建议采用高强碳纤维布进行补强.
回复
gwgwqfkcqwq
2014年08月30日 19:00:32
27楼
直接粉刷粉上去好了,露点箍筋问题不是很大.不要小题大做了,按每一道照规范造房子是很难做上去的.
回复
lss521568
2014年08月31日 14:17:29
28楼
环氧树脂就不错嘛,表面来一层聚合物。
回复
shimaoge
2014年08月31日 18:39:07
29楼
8楼的建议不错,不过线条下面的鹰嘴或则滴水线要做好
回复
何消余年
2014年09月01日 08:40:26
30楼
环氧树脂好点吧。
坐等大神指导~
回复
cj587100
2014年09月01日 08:45:26
31楼
我就看看,顶下
回复

相关推荐