桩头被破坏了,怎么处理(图)?
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2014年08月26日 12:22:19
来自于建筑施工
只看楼主

免费打赏
tadeai123
2014年08月26日 12:37:01
2楼
应该是要锯桩了,除非大应变能过?
回复
甲方施工员
2014年08月26日 13:40:27
3楼
这个应该是在截桩头的时候钢筋没锯断 然后给桩头掰断了导致的 对桩的危害可能不大

不敢确定还是做检测,让设计出方案,处理方案很多
回复
tommylsm
2014年08月26日 15:12:52
4楼
承台底再降下去好了,上面破坏的部分再割掉,这样更简单。
回复
wangyan80
2014年08月26日 19:05:20
5楼
看样子是截桩头的时候桩筋外露,被截断了。管桩中心应填至设计高度后插筋并浇筑混凝土灌芯,然后锚入基础梁。
回复
niuniu54088
2014年08月26日 20:35:53
6楼
做个检测吧,这样的情况应该不会很麻烦
回复
shimaoge
2014年08月31日 20:19:58
7楼
看图应该断的不深 ,浅的话直接砍掉承台做个锅底就好了,严重的这根做摩擦桩,不过这个一般都是小问题了
回复
sololi
2014年09月01日 01:19:02
8楼
学习了,这个桩头的钢筋怎么没有留出来,锚固到承台里面去?中间的空洞还需要灌浆吗?
回复
qq_1410225078881
2014年09月09日 14:43:59
9楼
接桩,然后再检测