师傅说画的不对,功率计算我只按14个回路计算,她说这里三相不平衡,应该按三相平衡总功率计算,那我该怎么算,多加4KW或6KW???组成15个回路计算?
师傅说画的不对,功率计算我只按14个回路计算,她说这里三相不平衡,应该按三相平衡总功率计算,那我该怎么算,多加4KW或6KW???组成15个回路计算?
12楼
yefengpiaopiao 发表于 2014-9-9 10:21 好像一路是20KW,另外2路是24KW奥,我的错,结果应是24*3=72KW
回复
13楼
学习了:handshake
回复
14楼
学习了
回复
15楼
工业与民用配电设计手册一开始就讲这个问题
回复
16楼
跟进学习了。
回复
17楼
楼主英明,学习了!
回复
18楼
西西第一号 发表于 2014-9-9 10:29 实际负荷是68KW,考虑到三相不平衡(14路有2个之路不平衡),所以要以三相平衡功率来计算(多补4KW平衡,实 …是的,按24*3=72KW,计算电流
回复
19楼
二楼说的对
回复
20楼
路过看看了。
回复
21楼
是单相用电,统计各相功率,取最大相的功率,再乘以3,就是三相功率
回复