请教一个关于变压器的简单问题
qlrxxq
qlrxxq Lv.2
2007年10月11日 15:18:50
来自于变压器
只看楼主

假设一台变压器的阻抗电压为7%,是不是满负荷时二次侧压降为7%?若瞬间二次侧输出2倍额定电流时,二次侧压降为14%?

假设一台变压器的阻抗电压为7%,是不是满负荷时二次侧压降为7%?若瞬间二次侧输出2倍额定电流时,二次侧压降为14%?
免费打赏
qbw4607
2007年10月11日 22:45:53
2楼
理解错了。阻抗电压可以这样认识:即当一侧输入7%电压时,另一侧短路,其电流为该侧的额定电流。故又称短路电压。
回复
jixjun20021026
2007年10月12日 01:18:36
3楼
同意二楼说法
回复
lingxuct
2007年10月12日 06:09:40
4楼
楼主理解的前面一半和2楼说的道理是一样的,短路电压是在低压侧短路,高压侧加到额定电流时,高压侧电压与额定电压之比。这个值在运行到额定电流时,其电压损耗是相等的。
但后面一半理解不合适,变压器电流是额定值的二倍时(当然是假设),由于铁芯磁饱和影响,电压损耗会很大,远远超过短路电压的二倍,高压侧电流也超过额定值的二倍。
回复
laod007
2007年10月12日 08:10:06
5楼
同意二楼的说法,二楼说的很对!!
回复
qlrxxq
2007年10月12日 12:36:58
6楼
同意四楼的说法
回复
lishouhua-hrb
2007年10月13日 11:55:23
7楼
阻抗电压(Uz)是当变压器二次绕组短路,一次绕组通过额定电流而施加的电压,通常以额定电压的百分数(uz)表示,所以:uz=(Uz/U1n)*100%。阻抗电压百分数的术语称为短路阻抗。

短路阻抗是由电抗分量(ux)与电阻分量(ur) 矢量合成的。

短路对变压器成本和性能、系统稳定和供电质量都有很大影响。

二次侧压降与短路阻抗之间不是简单的倍数关系,它与短路阻抗的电抗和电阻分量有关,还与负载电流和功率因数有关:

压降 = 负载率 * (阻抗电阻分量 * cosPHI + 阻抗电抗分量 * sinPHI)

由于大型变压器ux/ur=10~15,所以,只有对于功率因数较小的大型变压器来说,才可以近似地认为压降与电流和短路阻抗的乘积成正比,才可以认为楼主的说法是对的。
回复
slecczyh
2007年10月14日 23:30:19
8楼
同意4楼的说法。四楼理论功底不错。
回复
lbf568123
2007年10月16日 14:07:59
9楼

表达的不规范有分歧,但结果是这样的.7%是相对于额定时的阻抗的,相当于额定电流时电压源内阻分压7%,当2倍的额定电流时,分压的绝对值提高到了2倍,相对于原额定容量的标要值应为14%.

这么说吧,阻抗电压相当于电源内阻.
额定电流时分压7%,当输出2倍额定电流时内阻分压应为14%.这么说就容易理解了吧.

回复
lbf568123
2007年10月16日 14:11:51
10楼

如果不理解实质, 而引用好多公式往往不好说清的, 光引用书上的不行, 尽管那样看起来很能唬住人.

回复

相关推荐

APP内打开