暖通水管道吊架、支撑
hixiaozhao
hixiaozhao Lv.2
2014年08月23日 14:32:16
只看楼主

管道用16#双拼槽钢做横担,并通过16#双拼槽钢焊接在横担两端吊于梁上(如图)。为安全起见,在横担下加一根双拼槽钢做支撑。求受力点(支撑点)设在何处合理,需要多大的槽钢双拼(16#?)才能满足要求,已知支撑高度确定为4m。图中F(未知)为支撑力,F1、F2(未知)为竖立双拼槽钢拉力。管道加管中介质总重见图(g=10N/Kg)。

 QQ截图20140822141906.png

QQ截图20140822141906.png

免费打赏
hixiaozhao
2014年08月23日 14:32:58
2楼
求大神帮忙!最好有计算过程。
回复
jing20135
2014年08月25日 08:41:09
3楼
应该计算各管道满水+保温+管道本身在支吊架这点的重量,支撑应该知道重量的平分的中心点,计算过程其实简单的很,你查询一下五金手册,计算器加减法就可以了。
回复
ghost9527
2014年08月25日 14:24:28
4楼
全部单根16#槽钢做门子架就行,支撑可以用DN125钢管,支撑点设在靠DN660测,本人不会计算,经验。
如果是我,会左边两根一副支架,右边一根单独支架
回复
宁先生vip
2014年08月26日 13:48:46
5楼
坐等大神计算方法,
回复
qq_1408590520577
2014年08月26日 22:55:29
6楼
这个看你怎么来布置底下的支架了,算法也是不一样的,但总的重量是不会变。
回复
tomato_tianwai
2014年08月27日 10:10:20
7楼

这个看你怎么来布置底下的支架了,算法也是不一样的,但总的重量是不会变
回复
cgh5123
2014年08月27日 17:21:52
8楼
五金手册里有这些计算方法吗?
回复
x731983704
2014年08月29日 13:52:32
9楼
不错
回复
chenshanwei2010
2014年10月29日 10:19:55
10楼
呵呵 不错 学习
回复
zaizaigege
2015年05月21日 10:48:51
11楼
谁会去算啊 搞施工的
回复

相关推荐

APP内打开