1.为高层住宅,核心筒放两个消火栓箱,消防电梯前室计入在内,大家看看哪个立管位置放消火栓位置合适?2.厨房的和生活阳台是分别放两根立管好,还是放一根立管好?位置哪里合适?
1.为高层住宅,核心筒放两个消火栓箱,消防电梯前室计入在内,大家看看哪个立管位置放消火栓位置合适?
2.厨房的和生活阳台是分别放两根立管好,还是放一根立管好?位置哪里合适?
![01.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![02.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
阳台污水立管,只保留WL-3就可以了。
消火栓取消楼梯间的那个,做那儿没用,楼梯是用来疏散的。其次,把电梯前室消火栓改为双栓,如果为一类的高层住宅(18层以上),电梯前室还需要再加一根消火栓立管。
回复
13楼
yxq201413 发表于 2014-8-26 08:43 WL-1和WL-2你都是排厨房用么?厨房放这么多干嘛?只是立管的布置方案,没想要布置那么多
回复
14楼
楼梯间设置消火栓肯定不行。楼梯间设置风井,楼梯间们肯定是防火门,消火栓是不能穿越防火门的,可在前室设置双立管双栓消火栓。
回复
15楼
厨房立管建议保留WL-1和WL-3,设置WL-1可实现厨房排水板上接入立管。WL-3单独排放阳台洗衣机排水,支管也不穿越厨房和阳台隔墙上的梁,不影响净高。
回复
16楼
第一张图片,看风机是送合用前室的正压送风吧,如果消火栓在这里会挡着风口。
回复
17楼
XL-3处的消火栓不能放在楼梯间内。
回复
18楼
本人认为: 1.消防立管采用XL-1 XL-3 ,但是XL-3消火栓箱能布置在靠厨房那面墙上。
2.厨房采用立管WL-1 , 阳台采用WL-3 。WL-13 WL-14 立管移到靠风道。
3.屋面排水立管不设在套内就可以。
回复
19楼
有关消火栓的意见,9楼比较好。
污水立管WL-1保留,WL-2取消,WL-3移至门后(如果阳台柱端未伸出宽扁梁的话)
回复
20楼
xiaofengqq2011 发表于 2014-8-26 12:03 第一张图片,看风机是送合用前室的正压送风吧,如果消火栓在这里会挡着风口。前室已经有风口了,是楼梯间的
回复
21楼
asdvbm 发表于 2014-8-26 16:33 有关消火栓的意见,9楼比较好。污水立管WL-1保留,WL-2取消,WL-3移至门后(如果阳台柱端未伸出宽扁梁的话 …门后柱子角放个立管位置可能比较悬,100的管,距墙180
回复