1.为高层住宅,核心筒放两个消火栓箱,消防电梯前室计入在内,大家看看哪个立管位置放消火栓位置合适?2.厨房的和生活阳台是分别放两根立管好,还是放一根立管好?位置哪里合适?
1.为高层住宅,核心筒放两个消火栓箱,消防电梯前室计入在内,大家看看哪个立管位置放消火栓位置合适?
2.厨房的和生活阳台是分别放两根立管好,还是放一根立管好?位置哪里合适?
2楼
这些位置,安置立管,还是比较好.
回复
3楼
wangnongqin2013 发表于 2014-8-23 11:41 这些位置,安置立管,还是比较好.厨房和生活阳台设一根立管还是两根立管好?
回复
4楼
人工置顶,大家都来讨论下呗
回复
5楼
1、XL1与XL3背对背那个比较好觉得
2、保留WL-1与WL-3
回复
6楼
厨房和生活阳台设一根立管还是两根立管好?
放一根就可以了
回复
7楼
yxq201413 发表于 2014-8-25 16:00 厨房和生活阳台设一根立管还是两根立管好?放一根就可以了放一根什么位置好,WL-2和WL-3厨房同层排水恐怕做不了
回复
8楼
WL-1和WL-2你都是排厨房用么?厨房放这么多干嘛?
回复
9楼
消防立管:合用前室会做加压送风,消火栓会挡住风口。第二,楼梯间做消火栓是否可行(层数有没有超过11层,否则是个封闭楼梯,不能放置在楼梯间)
回复
10楼
nlp125 发表于 2014-8-26 08:37 放一根什么位置好,WL-2和WL-3厨房同层排水恐怕做不了把WL-3取消,然后WL-2放在WL-3的地方就行了
回复
11楼
yxq201413 发表于 2014-8-26 08:46 把WL-3取消,然后WL-2放在WL-3的地方就行了wL-3与WL-2有什么区别?不懂问问