如图,2台变压器互为备用(T1使用时,T2停止运行;T2使用时,T1停止运行。2台变压器之间的主断路器设置联锁装置)。现打算节约投资,想只采用1组电容器。即把2台变压器的采样CT的二次侧都连接(2个CT串接或者并接)到同一个无功补偿控制器K。请问这样做,有没有什么坏处呢?
如图,2台变压器互为备用(T1使用时,T2停止运行;T2使用时,T1停止运行。2台变压器之间的主断路器设置联锁装置)。现打算节约投资,想只采用1组电容器。即把2台变压器的采样CT的二次侧都连接(2个CT串接或者并接)到同一个无功补偿控制器K。请问这样做,有没有什么坏处呢?
2楼
不能串
一般接主用变压器CT采样
回复
3楼
是不是可以都采样到控制器里,然后根据变压器投切信号来选择使用哪组采样
回复
4楼
友情提示:
1、可以共用一套补偿装置,即电容和无功补偿控制器用一套即可。
2、采样CT绝对不能串、或并联使用,一定要用那台变压器时,就用那边的CT。
建议:
在转换开关上加装CT的转换,当电源转换时,CT也转换过来。
注意,转换后不用的CT要通过转换开关短路起来,以免产生高压而出事故。
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复