请教前辈们一些问题:现在有一教学楼,长度39.2,宽度17.9,层高3.4每层布置了3个消火栓,不知道是否能满足要求。请前辈解答,谢谢
请教前辈们一些问题:
现在有一教学楼,长度39.2,宽度17.9,层高3.4
每层布置了3个消火栓,不知道是否能满足要求。
请前辈解答,谢谢
免费打赏
xiaolingdang
2004年12月02日 10:23:13
2楼
有计算公式的啊 如果是20米的水带的话 就不能满足条件 因为还有部分死区 当然若是25米的话 看消火栓布置是否满足 还要依情况考虑 最好就是在制图软件上画个草图 确定保护范围及消火栓保护半径就容易判断了
回复
xiaolingdang
2004年12月02日 12:01:16
3楼
25.5米指的是保护半径,即圆半径,不用再考虑水带的弯曲了,因为 其中你乘以的0.9的系数里已经包括了弯曲折减了 。你说的另外一个完全正确 ,指的是消火栓间距。
回复
相关推荐
GB17945-2024《消防应急照明与疏散指示系统》5大变化的内容
新政新规
2024-10-21 10:12:35
有没有大佬知道江苏南京地区消防工程查验服务费相关情况
建筑消防给水
2024-10-16 07:11:48
电化学储能预制舱消防探讨
电气资料库
2024-10-15 11:36:27
《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024新国标解读
照明工程
2024-10-15 09:59:29
消防工程中的这些设计问题,你知道吗?
给排水资料库
2024-10-11 08:53:55
消防设计审图常见问题知识手册(2024版)
造价成本管理
2024-10-10 14:00:39
从北京长峰医院火灾事故看消防设施技术服务机构的责任问题
建筑消防给水
2024-10-08 16:27:04
建筑光伏如何进行消防设计?此地出台地方标准
建筑消防给水
2024-10-08 16:26:58
消防给水及消火栓的系统验收要点总结,收藏学习!
工程项目管理
2024-09-30 09:55:42
多台消防电梯并排设置,可以共用集水坑吗?流量和容积怎么定?
建筑消防给水
2024-09-25 16:45:42
供配电线路消防设计中,一定注意这几个问题!
防雷减灾
2024-09-25 11:08:26
消防供配电电线电缆敷设要求与验收重点
供配电技术
2024-09-25 11:08:19
消防取水井的做法有没有,有没有图集或者资料参考一下
建筑消防给水
2024-09-23 15:44:27
柴油发电机/柴油机消防水泵各规范要求不再强制
电气资料库
2024-09-20 11:02:42
消防给水及消火栓的系统验收
给排水工程施工
2024-09-20 10:40:49
既有建筑改造工程消防设计审查验收技术指南
给排水资料库
2024-09-19 10:57:30
【微分享】消防配电线缆敷设防火保护措施
防雷减灾
2024-09-14 09:55:35
消防配电线路敷设常见的错误做法与解析
防雷减灾
2024-09-14 09:53:37
消防喷淋安装通病及防治措施汇总!
暖通工程施工
2024-09-13 10:16:16
江苏:这类住宅原则上不高于60米!应将消防设计技术审查纳入图审!开展消防验收现场评定
时事快讯
2024-09-12 10:43:42
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开