条件:道路长500m,与防洪暗渠平行南北方向,左侧商业街,右侧绿化带下有防洪暗渠,道路南北方向无坡降,两侧设雨水口。问题:可以通过雨水口直接将雨水排入泄洪区么?不设雨水检查井可不可以?连接管埋深大于0.7m就可以么?
条件:道路长500m,与防洪暗渠平行南北方向,左侧商业街,右侧绿化带下有防洪暗渠,道路南北方向无坡降,两侧设雨水口。
问题:可以通过雨水口直接将雨水排入泄洪区么?不设雨水检查井可不可以?连接管埋深大于0.7m就可以么?
2楼
着急啊~~~~!
回复
3楼
1、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.7.2条规定,雨水口间距为25~50m。连接管串联雨水口个数不宜超过3个。雨水口连接管长度不宜超过25m。如果满足上述要求,雨水可以通过雨水口直接排入防洪暗渠,可不设雨水检查井。
2、雨水口连接管管径应依据箅数及泄水量计算确定,可参照《雨水口》(05S518)国家标准图总说明有关内容。连接管坡度一般不小于0.01。
连接管覆土深度(注意:不是埋深)不小于0.70m。
回复
4楼
感谢阿~~~那防洪暗渠没有任何技术参数,我担心水位高时会不会出现倒流阿? 是不是有点多余?
回复
5楼
应该可以,但上游承载水量、设计洪水时水位标高的参数没有的话,建议还是从市政方面想办法弄点资料,要不然的话,不能保证不会出现倒流这样的情况。
回复
6楼
不要紧的 还有人是把排水口做成淹没式的
但我个人认为还是要高于设计洪水位比较保险
回复
7楼
嗯 谢谢啦
回复