连梁高3000,施工完毕后,看暖图图纸有风管穿过,建筑和结构都没有说明此处留设洞口,现在设计单位说结构图注明本楼层预留洞口位置大小须与建筑,水电等专业核对无误后施工,请问设计单位这是逃避责任吗

连梁高3000,施工完毕后,看暖图图纸有风管穿过,建筑和结构都没有说明此处留设洞口,现在设计单位说结构图注明本楼层预留洞口位置大小须与建筑,水电等专业核对无误后施工,请问设计单位这是逃避责任吗
免费打赏
wangyan80
2014年08月21日 21:52:36
2楼
应该没有设计单位的负责,毕竟图纸说明中有这么一条。只能说在图纸会审时各专业施工队未相互通气,施工前未及时发现。
回复
tjdt12
2014年08月22日 01:20:47
3楼
那是霸王条款,他要那末说,设计院出的图纸应当是合格的产品。各专业应复核仔细。要说问题,他们在先。必须反击,否则后患无穷。
回复
conly01
2014年08月22日 01:38:59
4楼
设计没有错啊。
暖通图上的,找水电安装啊。土建负责建筑跟结构预留。

回复
无间道
2014年08月22日 07:36:45
5楼
说有就有,说没有就没有。这样的说明,是一句没有用的套话。
回复
diabloboy521
2014年08月22日 08:11:38
6楼
因为现在的设计人员都是各自设计各自的,很少有通气的!
为了避免图纸出现遗漏,只能这么说……
回复
木欣泉流
2014年08月22日 08:38:19
7楼
洞口留设位置应在结构图中有注明,具体大小尺寸可以和专业图纸对照,不是一条说明就包括所有的内容。
回复
甲方施工员
2014年08月22日 08:38:26
8楼
风管的预留孔很少注明,理解下图纸有可能不是预留,而是打翻身。
这么高梁是什么意思是梁高还是空间净高
回复
雷文柏
2014年08月22日 09:46:26
9楼
设计没有错,各专业的图纸是同时提供给施工方的,应各专业图纸都要看
回复
ysl1212
2014年08月22日 11:04:56
10楼
老实说现在有些设计单位都不怎么负责任,建筑是建筑,结构是结构,各干各的,压根互相之间就没有配合~
回复
zhang19606821
2014年08月22日 15:59:43
11楼
设计应该负责提出处理方案,因为设计时各专业间要互提条件,最终出图还有专业汇签确认。设计说的“本楼层预留洞口位置大小须与建筑,水电等专业核对无误后施工”不能免除结构设计院专业配合中失误造成的问题。现在设计院专业配合协调一般都不太好,问题较多。业主方在图纸会审时不可能完全发现。