一层幼儿园 不到500平,还用做防雷吗? 长27.宽17,高5米 。农村地方,周围没有较高建筑物。 不要根据个人观点,可以或者不可以,拿出依据,还有消防
一层幼儿园 不到500平,还用做防雷吗? 长27.宽17,高5米 。农村地方,周围没有较高建筑物。 不要根据个人观点,可以或者不可以,拿出依据,还有消防
2楼
1、属于人员密集场所,需要根据当地雷暴日数据计算一下,不过建议还是设置;
2、消防报警系统有条件还是设置,上海、山东最低要求设置独立式报警探测器。
回复
3楼
同意网友云飘飘的观点,农村的房子高度比较低,一般很少设置避雷装置,但也有地面上的人遭雷击的事故发生,建议设置避雷设施
回复
4楼
一、防雷必须设置
JGJ310-2013《教育建筑电气设计规范》
9.2.1条 除具有爆炸危险的实验楼外,教育建筑应划分为第二类或第三类防雷建筑物。
意思也就是说,教育建筑最低的防雷等级也是三类。
"教育建筑"的定义详JGJ310-2013第1.0.2条及条1.0.2条条文说明,幼儿园为学前教育
二、火灾报警我们来看下GB50016-2006
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
你所列举的项目不到500平,尚未达到规范中应设置的要求。所以,可以不设。
回复
5楼
今天看到报到崇明20多户民居遭雷击 家中地板现窟窿房顶裂开,如今雷暴天气较多,建议还是做防雷为妥。
回复
6楼
没做怎么办? 都盖完了,有补救的办法吗?
回复
7楼
回复就要有理有据啊,谢谢了,学到了新东西了
回复
8楼
路过学习了
回复
9楼
学习学习了
回复
10楼
计算一下就知道了
回复
11楼
nxczq 发表于 2015-3-13 10:47 计算一下就知道了请问如何计算呢
回复