按载流量选择电缆时,电缆的载流量只要大于线路开关的额定电流吗,还是要大于线路...
天天的天
2014年08月21日 15:00:41
只看楼主

按载流量选择电缆时,电缆的载流量只要大于线路开关的额定电流吗,还是要大于线路开关的额定电流的多少倍?

按载流量选择电缆时,电缆的载流量只要大于线路开关的额定电流吗,还是要大于线路开关的额定电流的多少倍?
免费打赏
mqsyxymjr
2014年08月21日 15:12:17
2楼
只要大于线路开关的额定电流,最好上调一级
回复
云飘飘
2014年08月22日 06:11:18
3楼
还需要满足开关灵敏度、线路电压降,还需要校核敷设方式、环境温度对电缆载流量的折减。
回复
ssqqugamd
2014年08月22日 08:28:46
4楼
不是大于开关的额定电流,是大于计算负荷电流,最好大于1.2倍计算负荷电流。然后校验未端压降、开关灵敏度,最后还应该考虑性价比---分析投资、运行损耗需要采用经济电流密度校验。
回复
gxlnihaoo
2014年08月22日 11:06:50
5楼
不是大于开关的额定电流,是大于计算负荷电流,最好大于1.2倍计算负荷电流。然后校验未端压降、开关灵敏度,最后还应该考虑性价比---分析投资、运行损耗需要采用经济电流密度校验。
回复
天天的天
2014年08月22日 11:08:39
6楼
gxlnihaoo 发表于 2014-8-22 11:06 不是大于开关的额定电流,是大于计算负荷电流,最好大于1.2倍计算负荷电流。然后校验未端压降、开关灵敏度, …请问楼上是坑嘛?
回复
gxlnihaoo
2014年08月22日 11:10:03
7楼
天天的天 发表于 2014-8-22 11:08 请问楼上是坑嘛?其实我想说的是大于开关额定电流的1.1倍,仅供参考
回复
gxlnihaoo
2014年08月22日 11:11:11
8楼
天天的天 发表于 2014-8-22 11:08 请问楼上是坑嘛?其实我想说的是大于开关额定电流的1.1倍,仅供参考
回复
hkchentao
2014年08月22日 15:21:17
9楼
gxlnihaoo 发表于 2014-8-22 11:11 其实我想说的是大于开关额定电流的1.1倍,仅供参考同意这个意见。
回复
qq_1448865243124
2015年11月30日 15:00:15
10楼
举个例子
计算电流 236A
选择YJLV4*150+1*70有问题? 三芯载流量在278A ,参照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录表C.0.1-3
选择断路器DZ20-315A,但是电缆小了
反过来依据DZ20-315A,
电缆按照断路器额定电流的1.1倍选择,至少载流量在346A
参照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录 表C.0.1-3
电缆选择为YJLV4*240+1*120 ,但是电缆大了
若选择大电缆 确实没问题 只能说明钱太多
再补充一句 计算电流这么小 选个这么大的电缆 还用的着断路器保护电缆吗?
回复