给水管道排气阀的设置
silence521314
2014年08月21日 01:08:49
只看楼主

给水设计规范上关于排气阀的设置规定如下:7.4.7 输水管(渠)道隆起点上应设通气设施,管线竖向布置平缓时,宜间隔1000m左右设一处通气设施。配水管道可根据工程需要设置空气阀。条文解释如下:7.4.7 关于输水管(渠)道和配水管(渠)道设置通气设施的规定 输水管(渠)、配水管(渠)通气设施是管道安全运行的重要措施。通气设施一般采用空气阀,其设置可经过计算确定,一般在管道的隆起点上必须设置空气阀,在管道的平缓段,根据输水工程的实例和安全运行的要求,也宜间隔1000m左右设一处空气阀。

给水设计规范上关于排气阀的设置规定如下:
7.4.7 输水管(渠)道隆起点上应设通气设施,管线竖向布置平缓时,宜间隔1000m左右设一处通气设施。配水管道可根据工程需要设置空气阀。条文解释如下: 7.4.7 关于输水管(渠)道和配水管(渠)道设置通气设施的规定
输水管(渠)、配水管(渠)通气设施是管道安全运行的重要措施。通气设施一般采用空气阀,其设置可经过计算确定,一般在管道的隆起点上必须设置空气阀,在管道的平缓段,根据输水工程的实例和安全运行的要求,也宜间隔1000m左右设一处空气阀。
两个定义
2.0.29输水管(渠)delivery pipe
从水源到水厂(原水输水)或当水厂距供水区较远时从水厂到配水管网(净水输水)的管(渠)。2.0.30配水管网 distribution system, pipe system
用以向用户配水的管道系统。

问题如下:一、根据规范条文,只是输水管渠,也即原水管渠或者从厂到配水管网的管道需设置排气阀,配水管道可设可不设,那比如说在市区道路下面的给水管道,是否需要设排气阀呢?个人理解根据条文就可以不设了
二、条文以及条文解释里面规定 了管道隆起处应设排气阀,也即隆起处正常情况下均应设,这在道路有坡度的情况下,一般都会存在隆起的情况,那么在野外地势比较平坦的地方呢?是否可以将管道布设成0度坡,也就是水平的情况,并且不设排气阀呢?或者说在地势比较平坦的情况下,把管道设成0坡,隔1公里设1个排气阀,那么是否存在浪费,因为此时管道没有隆起点
三、由前面的问题衍生出的问题;给水设计中是否可将管道设计成0坡水平?此时是否必须1公里设排气阀,还有排泥阀?0度水平是否存在冲洗后水无法排出的问题?
个人觉得规范上对于此点规定和解释得并不详细,或者说不严谨,不明确,还请各位能结合工程实际畅所欲言,释疑解惑!



爱如少年
2014年08月21日 08:19:35
2楼
我是一段路道路给排水什么的,所以高处都设排气阀,没碰到整个管网的~感觉楼主说的有点道理哈
回复
huangzhimin
2014年08月21日 10:12:42
3楼
一、问题一配水管道设置排气阀可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003):
3.4.13 给水管道的下列部位应设置排气装置:
1 间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀;
2 给水管网有明显起伏积聚空气的管段,宜在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气;
3 气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。
二、问题二地势比较平坦可不设排气阀。
三、问题三输水管(渠)道隆起点上应设通气设施,管线竖向布置平缓时,宜间隔 1000m 左右设一处通气设施。一般指长距离输水管线,可参见《 城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》(CECS193:2005)有关规定。
回复
huangzhimin
2014年08月21日 11:01:07
4楼
huangzhimin 发表于 2014-8-21 10:12 一、问题一配水管道设置排气阀可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003):3.4.13 给 …1、国有国法,家有家规,问题回答要有依据,该依据就是现行设计规范(程)和标准;2、请细看,上述解答指的就是室外管网,包括输水管及配水管;3、我解答,你不满意,情有可原,但我已尽力,而且我会一如既往。谢谢!
回复
lundunzhang
2014年08月21日 21:06:04
5楼
两位莫生气了,咱们是在讨论问题,不要伤了和气。
回复
shirden1002
2014年08月22日 08:19:02
6楼
首先看看输水管(渠)的定义,从水源地到水厂或当水厂距供水区较远时从水厂到配水管网的管道。所以说输水管未必是浑水管,清水管也有可能。如果你的清水管是承担远距离输水作用的就要设,因为这个管子太重要,一旦出问题比较严重。
回复
silence521314
2014年08月22日 09:26:12
7楼
shirden1002 发表于 2014-8-22 08:19 首先看看输水管(渠)的定义,从水源地到水厂或当水厂距供水区较远时从水厂到配水管网的管道。所以说输水管 …我清楚输入管未必是原水管,所以才把两个定义都放在上面了,现在就是假设清水管确实是承担远距离输水的,比如从城市市区送到乡镇供水,正好沿途都在野外,管道是在小路旁边或者说农田,地势非常平坦,有三四公里的话,是否也可以将管道设成O坡,不设排气阀,并且只在管道起点或者终点处设个冲洗水的排泥阀作为冲洗消毒排水之用?
回复
wato92
2014年08月23日 10:24:50
8楼
不但需要排气,还需要进气,就是排气和进气相结合
回复
shirden1002
2014年08月25日 08:23:42
9楼
silence521314 发表于 2014-8-22 09:26 我清楚输入管未必是原水管,所以才把两个定义都放在上面了,现在就是假设清水管确实是承担远距离输水的, …我们公司的实际做法就是在桥管上设置透气与排水,其他地方参考管道标高,偶尔设一两个地面式透气阀
回复
silence521314
2014年08月25日 11:10:31
10楼
shirden1002 发表于 2014-8-25 08:23 我们公司的实际做法就是在桥管上设置透气与排水,其他地方参考管道标高,偶尔设一两个地面式透气阀这个我知道,桥管一般都是高点,肯定会设,从你所说,其他地方,并不是死扣着规范非设不可了
回复
cayanda_2012
2014年08月25日 17:55:17
11楼
规范是建议吧,不是强规
回复

相关推荐