污水人孔更换----施工图片
zmanle
zmanle Lv.3
2014年08月20日 11:16:16
来自于工地图片
只看楼主

老污水人孔已经使用超过三十年了,壁厚15cm,内壁剥落挺严重,有部分钢筋外露锈蚀严重。新人孔采用GRP内衬,外采用环氧钢筋,部分预制,部分现场浇筑混凝土。

老污水人孔已经使用超过三十年了,壁厚15cm,内壁剥落挺严重,有部分钢筋外露锈蚀严重。新人孔采用GRP内衬,外采用环氧钢筋,部分预制,部分现场浇筑混凝土。
IMG_3670.JPG IMG_3762.JPG IMG_3668.JPG IMG_3751.JPG IMG_3762.JPG IMG_3668.JPG IMG_3838.JPG

IMG_3668.JPG


IMG_3670.JPG


IMG_3751.JPG


IMG_3762.JPG


IMG_3763.JPG


IMG_3808.JPG


IMG_3838.JPG

免费打赏
甲方施工员
2014年08月21日 09:43:20
2楼
好规范的施工,那个管子都是什么材料
回复
zmanle
2014年08月22日 14:28:26
3楼
甲方施工员 发表于 2014-8-21 09:43 好规范的施工,那个管子都是什么材料那些管子是临时导流管线,现场采用老的upvc管子+新的upvc 接头和弯管,具体是1个reduce+1 elbow+1 tee+1 elbow+1 reduce,以后这些在主线开挖后都要更换为新的GRP 管
回复
甲方施工员
2014年08月25日 08:32:00
4楼
zmanle 发表于 2014-8-22 14:28 那些管子是临时导流管线,现场采用老的upvc管子+新的upvc 接头和弯管,具体是1个reduce+1 elbow+1 tee+1 …谢谢楼主 明白了
回复
maoxiaoyong0508
2014年08月25日 15:04:13
5楼
谢谢楼主 明白了
回复
robin13
2014年09月12日 09:08:34
6楼
管道和人孔密封是用油麻+水泥吗?
回复
zmanle
2014年09月12日 11:49:37
7楼
robin13 发表于 2014-9-12 09:08 管道和人孔密封是用油麻+水泥吗?不是,预制人孔的时候,在人孔内衬GRP里加装coupler(带橡胶圈),接主管的时候,管子接到GRP coupler里就可以了,我们做的时候一般会给coupler里的橡胶圈加soap(肥皂),这样接起来容易些,另外想主线80m内,管径600mm一下的,两个小时的漏水实验基本保持在原水位,密水效果很好。
回复
iyvftj80
2014年09月17日 15:46:14
8楼
不错!!!!!!!!!!!!!