【经验分享】万科都很难把好关的施工图问题—层高
qq1321118740
2014年08月19日 21:03:18
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-19 22:42 编辑 1、问题描述 车库层高主要有两类问题:“层高不够”以及“层高过高” 问题一:层高不够 产生原因:有的项目地下车库底层应设滤水层,但确定底层层高时,未考虑底板上部250(最薄处)~350厚的滤水层的厚度,导致地下室不能设滤水层及排水明沟,存在防水隐患。 问题二:层高过高 四种原因: 一是片面的认为车库净高2.2m,是指最不利空间的净高。其实在设计中,主要能保证“车道处、以及大部分的停车位处”的净高为2.2m即可。

本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-19 22:42 编辑


1、问题描述

车库层高主要有两类问题:“层高不够”以及“层高过高”

问题一:层高不够

产生原因:有的项目地下车库底层应设滤水层,但确定底层层高时,未考虑底板上部250(最薄处)~350厚的滤水层的厚度,导致地下室不能设滤水层及排水明沟,存在防水隐患。


问题二:层高过高

四种原因:

一是片面的认为车库净高2.2m,是指最不利空间的净高。其实在设计中,主要能保证“车道处、以及大部分的停车位处”的净高为2.2m即可。

二是设备高度计算不精确当车库设有“喷淋、通风及电桥架等设备管线”时,管线高度计算时不够精确;或者“风道、喷淋”等设备布置没有尽量避开主车道;或者设备管线交叉点也未避让主车道,导致车库高度人为增高,造成不必要的浪费。

三是对常用设备配置要求不清楚(喷淋?风道?)

四是,当车库与变配电间或水池等设备用房同层设计时,未采取设备用房处局部降板,而是一同按照设备房的高度来设置同层层高。
2、确定层高基本原则

要搞清楚,如何计算层高

2.1 六个不得不知的规范

净高:A、车库净高:2200

机械排烟:B、总建筑面积>2000㎡地下车库必设机械排烟

喷淋:C、>10辆地下车库 或>50辆地上车库(含架空层车库)必设喷淋 D、宽度>1200的风道下面需设喷淋

消火栓:E、>5 辆的停车场、6~50辆的架空车库需设消火栓

防火分区:F、地下车库一个防火分区2000㎡设喷淋4000㎡

2.2 两个不得不知的经验数据

梁高:A、普通层梁高1/10~1/12的跨度

设备:B、设备常用计算高度

2.3 一个不得不知的方法千万注意:结构底板要减掉垫层厚度250~350m。


免费打赏
caopijunjun
2014年08月20日 08:42:03
2楼
学习了。。
回复
甲方施工员
2014年08月20日 08:43:42
3楼
地下室本来空间就有限,各种管道一打架净高就不够了,还是在安装阶段互相配合,协调起来综合考虑
回复
chxiao
2014年08月20日 10:21:13
4楼
强势围观~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
wuyuningye2003
2014年08月20日 12:37:45
5楼
学习了,谢谢楼主的无私分享!:handshake
回复
diabloboy521
2014年08月20日 13:57:42
6楼
很好的分析,谢谢楼主!
回复
lsc911218
2014年08月20日 15:15:20
7楼
学习学习!
回复
王铜
2014年08月22日 08:08:17
8楼
但确定底层层高时,未考虑底板上部250(最薄处)~350厚的滤水层的厚度,导致地下室不能设滤水层及排水明沟,存在防水隐患
回复
c357039510
2014年12月18日 23:02:51
9楼
楼主好人!!!
回复
tbsslmsnow
2014年12月19日 15:45:06
10楼
恩,很有现场施工经验
回复
风中白鹤
2014年12月20日 08:58:26
11楼
学习了,谢谢楼主的无私分享
回复