圈出红色的承台连系梁因为要使得蓝色框处的电梯井净宽达到要求,连系梁往外偏,结果梁柱处不平齐,这咋办??
圈出红色的承台连系梁因为要使得蓝色框处的电梯井净宽达到要求,连系梁往外偏,结果梁柱处不平齐,这咋办??
2楼
这里是什么,卫生间还是电梯井,上面有填充墙吗
回复
3楼
你做的是什么基础?柱下独立基础么?
回复
4楼
不平就不平
本来就是拍脑袋的构件
要想平吧底层柱加大
回复
5楼
单桩承台要求梁锚入柱子,多桩承台梁锚入承台就行。
回复
6楼
能吧梁做下就做下 地下的梁受力很小
回复
7楼
mingleiking 发表于 2014-8-19 22:08 这里是什么,卫生间还是电梯井,上面有填充墙吗那个地方是电梯井呐,上面有填充墙的
回复
8楼
静心望世界 发表于 2014-8-20 08:35 你做的是什么基础?柱下独立基础么?桩基础,白色框是承台
回复
9楼
gaojun007_2001 发表于 2014-8-20 08:38 不平就不平本来就是拍脑袋的构件要想平吧底层柱加大谢谢,就是怕不平会有问题,加大柱子影响建筑立面呢,建筑怕是不同意
回复
10楼
savionlee 发表于 2014-8-20 08:47 单桩承台要求梁锚入柱子,多桩承台梁锚入承台就行。那就太好了,能告诉我这句话那里提过吗?我还是得多多学习啊
回复
11楼
dyydwhj 发表于 2014-8-20 09:13 那就太好了,能告诉我这句话那里提过吗?我还是得多多学习啊多桩承台基础是优先考虑桩对承台产生的力偶来平衡柱底的弯矩,而单桩承台和两桩承台的宽度方向没有桩的力偶来平衡弯矩,所以考虑地梁平衡,如果地梁偏离柱子过多,容易偏心而分担不了柱底弯矩。地梁锚入承台条文见地基基础规范8.5.23.5.
回复