举个简单的例子,比如100米长的道路,设1个路灯控制箱,5基12米高的路灯上两盏高压钠灯分别为机动车道和非机动车道,路灯基础为1.5米深,镀锌角钢用(50*50*5),2.5米长的。采用TT系统,路灯和控制柜均接地。那么这个工程所用电缆是多少?灯杆内的护套线用多长?镀锌角钢是多少?镀锌扁钢用多少?我的计算方法是:电缆100*1.1=110米; 护套线长度:5*12*1.1=66米; 镀锌角钢长度:(5+1)*2.5*1.1=16.5米; 镀锌扁钢长度:(5+1)*1.5*1.1=9.9米.
我的计算方法是:电缆100*1.1=110米; 护套线长度:5*12*1.1=66米;
镀锌角钢长度:(5+1)*2.5*1.1=16.5米; 镀锌扁钢长度:(5+1)*1.5*1.1=9.9米.
对于施工来说,不知道这样计算对不对,是多了还是少了?请教高手解答,多谢了!!