我在学电气设计的时候有人告诉我:对于一个住宅项目,树干式配电,从配电间母排出来的电是照明回路,那么你这一条干线就只能是照明回路。同理,如果母排分上去的是动力回路,那么,这个干线只能接动力的设备。请问,有这样的规定吗。如果有的话,那我表示有些疑问:我按照这样的方式来设计有什么不妥对于一个低压配电柜来说,既有抽屉为照明供电,又有抽屉是供向动力回路的,而且两者的电都是从低压配电柜的公共母排上取得的,还不是一组母排下面既有照明又有动力了。我这样设计,把竖向干线假象成配电柜上面那个母排,下面既带照明又带动力怎就不可呢?
我在学电气设计的时候有人告诉我:对于一个住宅项目,树干式配电,
从配电间母排出来的电是照明回路,那么你这一条干线就只能是照明回路。同理,如果母排分上去的是动力回路,那么,这个干线只能接动力的设备。
请问,有这样的规定吗。如果有的话,那我表示有些疑问:
我按照这样的方式来设计有什么不妥
对于一个低压配电柜来说,既有抽屉为照明供电,又有抽屉是供向动力回路的,而且两者的电都是从低压配电柜的公共母排上取得的,还不是一组母排下面既有照明又有动力了。我这样设计,把竖向干线假象成配电柜上面那个母排,下面既带照明又带动力怎就不可呢?
22楼
这种配电方式可行,比如,一栋住宅楼,屋顶有一个排风机(非消防用)功率很小,可能只有1.1KW,那么最佳的方式是从公共照明箱出线配电,至于计量,排风机和公共照明箱都属于非居变压器供电,那么在高压计量上本就属于同一类计量
回复
23楼
专门过来凑个热闹,来捧捧场。
回复
24楼
别的不说,你接一起,怎么计量?
回复
25楼
1,首先你这个图画的有问题:单线图和三线图怎么都画在一张图纸中?
2,动力照明是否可以装置在一个柜子中,要看你是采用虽的电源?是供电公司还是厂区变电所。
3,因为动力和照明的电价不一样:如果是供电公司供电,动力照明混装是万万不可以的。如果是自己厂区变电所供电那就由电气工程师说了算。那你的问题没有什么可以不可以 的。
回复
26楼
动力和照明的电价不一样,需要分开
回复
27楼
进来总是能学到不少知识呀。
回复
28楼
25楼说的有理,照明回路和动力回路一般不能混用,是因为大功率动力负荷在起动过程中要严重地影响照明质量的!
回复
29楼
管理员的话我理解了,权宜情况下,动力电下可接照明电
回复
30楼
学习中··········
回复
31楼
还是三相不平衡度的问题吧,
回复