消防登高场地该如何设计
yizhou-77
yizhou-77 Lv.4
2007年10月11日 08:50:14
只看楼主

1,请教各位消防登高场地,超作界面是否一定要做硬质铺地,可否设置在草地上2,如何处理使它跟周围景观更融洽

1,请教各位消防登高场地,超作界面是否一定要做硬质铺地,可否设置在草地上

2,如何处理使它跟周围景观更融洽
免费打赏
lixiaoyun1
2008年01月08日 15:54:00
12楼

正解
回复
txt_163
2008年01月08日 16:05:16
13楼
长见识了。
回复
davidhu_2010
2008年01月29日 20:27:23
14楼
这个问题好模糊,停消防车的是消防通道,一定是四米宽,中间不能又任何障碍物。消防车和建筑之间要有一定的距离可以搭云梯,这个距离叫消防登高面,根据楼高的不同消防登高面的距离也不同,具体的查规范,一般是5米左右。这个距离内可以种植物,也可以做些小景,不影响登高就可以。
PS:消防通道不一定就要做4米宽,但一定要做四米宽的基础,上面再覆土都可以,这种消防通道叫隐形消防车道,但一定要又明确标识。不能又障碍物。南方很多项目都这样做的
回复
marsmanlikai
2008年02月01日 14:54:01
15楼

有照片吗?
回复
erens
2008年02月07日 12:18:31
16楼
有种塑料草坪格可以用的.具体上网查下.但4米消防通道内不能种乔灌.
回复
cidulangzi008
2008年02月21日 12:28:14
17楼
植草格可以用,一地两用划算啊,我要求设计单位都这样做的,绿地率能够100%计算而且又不影响消防使用,只不过在消防设计图纸上要注明,否则的话,沟通有困难啊,都是老爷单位(消防部门),呵呵呵
回复
zhwxl
2008年02月22日 16:37:33
18楼
消防通道在两条小区道路的尽头,为了连接起来
做成硬铺装,有台阶(一层)的,这样能行得通吗?
回复
areca
2008年02月28日 13:08:55
19楼
学到不少,理清了点点
回复
foxdyy
2008年04月16日 17:23:40
20楼
消防通道在两条小区道路的尽头,为了连接起来
做成硬铺装,有台阶(一层)的,这样能行得通吗?
回复
helloddo
2008年04月22日 16:38:11
21楼
不可以,因为要停消防车,有荷载要求;如何处理使它跟周围景观更融洽那就是设计师的能力问题了
回复