施工图设计文件审查记录表 编号:SDY-14-90 专业:电气 第1页 共5页 项目名称 改造项目(地块) 审查阶段 [ ]初审 [ ]复审

施工图设计文件审查记录表
编号:SDY-14-90 专业:电气 第1页 共5页







项目名称
改造项目(地块)
审查阶段
[ ]初审 [ ]复审
设计单位
工程设计有限公司
序号/图号
审查意见
备注
设计方回复意见
DS-02
DS-05~06
1. 应采用最新版本设计规范(如GB50034-2013,GB50116-2013)。
2. 根据《高层民用建筑设计防火规范》第4.1.3.3条、第4.1.12.2条,请补充相应说明。
3. 本工程商业建筑应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。
4. 说明负荷计算表中数据不妥,应核对。
5. 绿色建筑及电气节能设计说明中应补充:
1)按GB50034-2013要求核对照度及照明功率密度等。
2)应补充主要场所的照明计算书。
3)照度表中应补充统一眩光值,并补充社区服务站、邮政所照度、照明功率密度等。
4)本工程电梯是否采用节能电梯。
5)控制室外照明中射向夜空与住户外窗以及溢出场地边界的光束。
6)配合绿色建筑审报,补充相关内容。
1. 高压断路器开断电流值不应小于31.5kA。
2. 说明4条直流电源技术参数不妥。
1.按审图意见已修改。
2.按审图意见已补充。
3.按审图意见已补充。
4.按审图意见已修改。
5:
1)按审图意见已核对修改。
2)按审图意见已补充。
6)按审图意见已与绿色建筑核对。
1.按审图意见已修改DS-5,DS-6.
2.按审图意见已修改DS-5,DS-6.