浪涌保护器回路的断路器的极数怎么选择?为什么有一些用4P有些用3P+N
浪涌保护器回路的断路器的极数怎么选择?为什么有一些用4P有些用3P+N
2楼
值得关注,
回复
3楼
qigj11 发表于 2014-8-13 19:43 值得关注,你们那里怎么用呢?
回复
4楼
应该用4P,但是设计图错了,C120H最小80A,没有63A。施耐德可以选iC65H D63A/4P
回复
5楼
当相线和N线的浪涌保护器并联时用4p,但相线的三个先并联然后在和N线的浪涌串联则选3+N。
回复
6楼
qigj11 发表于 2014-8-14 12:16 当相线和N线的浪涌保护器并联时用4p,但相线的三个先并联然后在和N线的浪涌串联则选3+N。今天专门查了资料,呵呵,你觉得合理呢就采纳,呵呵,水平有限,请斧正。
回复
7楼
本帖最后由 qq359879362 于 2014-8-14 15:42 编辑
根据雷规GB50057附录J电涌保护器 具体接线图,只有TT系统电涌保护器装于RCD前端时,保护熔断器用4极,其余的IT、TN、TN-C-S均采用三极熔断器保护,单相电涌保护用两个熔断器保护
回复
8楼
bestfly 发表于 2014-8-14 09:37 应该用4P,但是设计图错了,C120H最小80A,没有63A。施耐德可以选iC65H D63A/4P施耐德的C120H有有63A的
回复
9楼
qigj11 发表于 2014-8-14 12:18 今天专门查了资料,呵呵,你觉得合理呢就采纳,呵呵,水平有限,请斧正。你是查哪些资料的呢?我不知去哪里查
回复
10楼
qq359879362 发表于 2014-8-14 14:30 根据雷规GB50057附录J电涌保护器 具体接线图,只有TT系统电流保护器装于RCD前端时,保护熔断器用4极,其余 …哦哦,我去看看那本规范
回复
11楼
我是看的防雷说明,德国版本的,国内的讲的不细,德国那个版本讲的特别的细。我是从哪些个做防雷的公司专门要的,市面上不好找,可惜那是书本,要是PDF就给你传一本,可惜不是啊
回复