C120H断路器和iC120H短路器有什么不一样?为什么浪涌保护器回路用C120H断路器 ?
C120H断路器和iC120H短路器有什么不一样?为什么浪涌保护器回路用C120H断路器 ?
2楼
C120H-C型断路器 分断能力-10kA
回复
3楼
IC120H断路器 分断能力:6kA
回复
4楼
江南小生 发表于 2014-8-14 08:50 IC120H断路器 分断能力:6kA就是说只要是C120H断路器的分断能力比 iC120H断路器大么?
回复
5楼
为什么不用熔断器
回复
6楼
asmdl 发表于 2014-8-14 23:20 为什么不用熔断器求指教,学习ing
回复
7楼
坐等学习 :)
回复
8楼
浪涌保护器宜用熔断器进行保护。
这里用C120H完全没意义
回复
9楼
不一定!
无论是熔断器还是断路器,都属于对浪涌的后备保护。
而浪涌的动作时间一般为8-20微妙,所以,熔断器和断路器都不会动作的。只有在浪涌本身出了问题了,它前面的保护元件才动作,就是个短路保护,所以熔断器和断路器均可。
回复
10楼
beida_energy 发表于 2014-8-15 10:57 不一定!无论是熔断器还是断路器,都属于对浪涌的后备保护。而浪涌的动作时间一般为8-20微妙,所以,熔 …正解,断路器是隔离故障浪涌保护用的
回复
11楼
liangqingfeng12 发表于 2014-8-15 08:59 求指教,学习ing断路器中有电磁线圈,电磁线圈的电感会增加受保护设备的保护电压,断路器可能在雷电流冲击中发生误动作而失去保护,熔断器就没这些问题。
回复