这个变压器为整流变压器,6300KVA、10/0.75KVA 脉波数为6由于负荷的性质,它运行时以10分钟左右的间隔运行(10分钟电流达到300A左右,之后立马降到空载电流0.6,随后又到300)就是以这样的间隔运行,对于这样的变压器运行有什么要求,或者说这对于它的寿命影响大吗?请各位大侠讨论讨论
这个变压器为整流变压器,6300KVA、10/0.75KVA 脉波数为6
由于负荷的性质,它运行时以10分钟左右的间隔运行(10分钟电流达到300A左右,之后立马降到空载电流0.6,随后又到300)就是以这样的间隔运行,对于这样的变压器运行有什么要求,或者说这对于它的寿命影响大吗?请各位大侠讨论讨论
2楼
冲击运行方式的变压器,其最大运行电流不超额定值情况下,电气性能与平稳运行的变压器没有不同之处,但在机械作用力上有很大区别,冲击电流所产生的冲击电磁力,会影响绕组在铁芯中的固定,有些绝缘垫块会发生松动和位移。
这种冲击运行方式的变压器,可询问生产厂,间隔多少时间应吊芯检查绕组固定情况。
回复
3楼
高压侧额定电流为363.7A 运行情况达到容量的82% 这么一直冲击 我也想知道 变压器的寿命。
回复
4楼
可在低压出线则安装无功补偿!缓解尖峰电流!
回复
5楼
10年之内应给没什么问题的!,注意温度的检测,变压器室内通风
回复
6楼
路过学习!!!
回复
7楼
虽然没有过载运行,但是冲击负荷对变压器也是一种伤害。
回复
8楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-8-16 16:22 编辑
对变压器没有负荷冲击一说,只有送电时的过渡过程的冲击波,也不存在影响变压器奉命问题,交流电一秒正反100次。只应该考虑是否过负荷问题。这个变压器的负荷是重复短期,应该换算成长期负荷来衡量变压器的负荷率(测量负荷曲线或者用电度表粗略换算长期平均负荷。)
回复
10楼
受教了。。。。
回复
11楼
周边雅琪很一般啊!
回复
12楼
这样电能损耗大,铁损可能大.(附和分区管理员的观点)!
回复