请问一下,一般梁柱重叠部分应不应该考虑刚域???
tu739119991
tu739119991 Lv.12
2014年08月11日 14:17:14
只看楼主

请问一下,一般梁柱重叠部分应不应该考虑刚域???考虑与不考虑会造成什么影响

请问一下,一般梁柱重叠部分应不应该考虑刚域???
考虑与不考虑会造成什么影响
免费打赏
xiaoxiong0611
2014年08月11日 15:18:17
2楼
设计参数信息"梁柱重叠部分简化为刚域":选用此项梁柱重叠部分简化为刚域,适用于异形柱结构,可真实计算梁的内力和配筋.与异形柱相连的梁与其形心相连,不考虑梁的刚域,就会以两端形心长L1为准,此时的异形柱应控制其柱肢的长度与柱肢的厚度之比不大于4。如考虑即在异形柱中考虑梁的刚域,按L2来计算梁长刚度,这样梁的长度变短,从而提高了结构的刚度。
回复
tu739119991
2014年08月12日 08:30:32
3楼
xiaoxiong0611 发表于 2014-8-11 15:18 设计参数信息"梁柱重叠部分简化为刚域":选用此项梁柱重叠部分简化为刚域,适用于异形柱结构,可真实计算 …但是为什么我们设计时都要按刚域来考虑呢????
回复
tu739119991
2014年08月12日 08:36:37
4楼
自己找到的答案:
刚域是在内力与位移分析中,可考虑的梁、柱重叠部分的范围。具体计算应按JGJ-2002第5.3.4条公式(5.3.4),刚域的判断应是在梁和柱截面都较大时,计算梁、柱重叠部分的一部分参与计算。计算时,计算软件程序可自动形成。仅用于框架或壁式框架的梁、柱节点。但不是柱长取到梁底,也不是梁跨长取到柱边。计算时是否应考虑刚域应加以分析。建议:
1.当梁、柱截面都很大,计算内力和配筋很大时,可取刚域。
2.当梁线刚度较小,柱线刚度较大时,可取刚域
3.当梁跨度较大,线刚度较小,柱线刚度也较小时,不宜取刚域。
4.当梁线刚度较大,柱线刚度较小时,节点弯矩和箍筋都较小时不应取刚域。
5.采用混合结构式,(型钢混凝土柱,如钢管混凝土柱或型钢混凝土梁时)取刚域应慎重。
6.确定是否取刚域后,在计算程序软件相关项填入。观点2:
建议一般情况下考虑梁柱节点刚域作用。
1、考虑刚域符合结构实际受力状态,不考虑刚域时梁端弯矩取柱中心位置值,显然与实际情况不符。
2、不考虑刚域作用时,一般来说会导致梁端负弯矩加大,增加梁端配筋。有悖于强柱弱梁的抗震理念。框架梁端部楼板的负筋已经增大了其抗弯承载力,梁端部负弯矩不应该再取偏大的柱中心值。有震害表明在大震作用下梁端塑性铰的形成比较有限与此有关。
3、考虑刚域之后结构的整体刚度增加,地震作用增大。在多遇地震下的周期减小,层间位移减小,与结构实际地震反应比较接近。同时主要抗侧力构件(如剪力墙,支撑等)所承受的地震作用比不考虑刚域要大,考虑刚域可增加主要抗侧力构件的安全储备。
4、在建筑层高受限的情况下,考虑刚域作用时可减小梁的计算跨度,可减小梁的高跨比
回复
同济人
2015年11月05日 17:18:02
5楼
tu739119991 发表于 2014-8-12 08:36 自己找到的答案:刚域是在内力与位移分析中,可考虑的梁、柱重叠部分的范围。具体计算应按JGJ-2002第5.3. …学习了。不过有两点疑问:1.PKPM里梁、柱都要考虑刚域吗?2.梁考虑刚域后计算长度减小,是不是也较小了跨中的内力和配筋?
回复
weihewho
2016年03月10日 10:06:23
6楼
学习了,不错
回复
chinalxb
2016年05月06日 21:40:24
7楼
真是不错的资料!
回复
foxzhang
2016年05月07日 15:33:31
8楼
总结的不错,学习了
回复
筹梦
2016年06月29日 14:49:40
9楼
我们一般都不点的,除非柱子尺寸很大
回复
xiaojie19891005
2016年06月29日 14:58:18
10楼
总结的不错,学习了
回复
sdssq129
2016年09月22日 15:06:28
11楼
不错,学习了,很有启发!
回复

相关推荐

APP内打开