请教用电负荷需要系数Kx和选择电缆截面的相关问题?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2014年08月10日 11:43:13
只看楼主

比如一个配电箱负载100KW 需要系数Kx定为0.8,如以此计算得出计算功率=80KW,选择电缆的截面,按照80KW负载的最大电流来选择.(也就是说按此功率选择的电缆最大负载不能超过80KW)有一个问题,比如说该配电箱的负载如果全部同时打开,那么负载功率>80KW,那么该电缆会过载或者空开跳闸吗?(这个问题是如何考虑的呢,请教各位)

比如一个配电箱负载100KW 需要系数Kx定为0.8,如以此计算得出计算功率=80KW,
选择电缆的截面,按照80KW负载的最大电流来选择.(也就是说按此功率选择的电缆最大负载不能超过80KW)
有一个问题,比如说该配电箱的负载如果全部同时打开,那么负载功率>80KW,那么该电缆会过载或者空开跳闸吗?(这个问题是如何考虑的呢,请教各位)
巨人电气
2014年08月11日 15:58:04
12楼
开心老爹 发表于 2014-8-10 14:40 但是同行们看书也看到了,这个系数几十年都没有变化,所以那个系数也是不准确的。因此,一般教材中的计算方 …呵呵!高见!
回复
ray卢
2014年08月11日 17:39:27
13楼
根据你的的计算电流选择开关,电缆是根据开关的额定值来选的
回复
xyzpilot
2014年08月11日 22:44:29
14楼
是不是只要不过载超过30分钟,就不会过热 就不会有事 对吗?
回复
开心老爹
2014年08月12日 08:31:49
15楼
xyzpilot 发表于 2014-8-11 22:44 是不是只要不过载超过30分钟,就不会过热 就不会有事 对吗?不能这样理解,应该理解为短时间的大电流,比如启动电流,不会造成有效发热。但是电动机也不能频繁启动的。
回复
xyzpilot
2014年08月12日 21:26:52
16楼
短时间一般是多久呢?
回复

相关推荐

APP内打开