问题分为几个,本人强电新手,不懂的地方请大家多多指导!拟采用TT系统供电,并在机房配电柜内安装漏电火灾报警仪。一 选多粗的线?计算依据?二选什么样的分支断路器,漏电还是普通?计算依据?三该回路长度下如何分析供电回路的供电有效距离?回路概况该回路N1从机房引出沿墙敷设,安装高度3米平面图用电设备功率及长度的统计表
问题分为几个,本人强电新手,不懂的地方请大家多多指导!
拟采用TT系统供电,并在机房配电柜内安装漏电火灾报警仪。
一 选多粗的线?计算依据?
二选什么样的分支断路器,漏电还是普通?计算依据?
三该回路长度下如何分析供电回路的供电有效距离?
回路概况
该回路N1从机房引出沿墙敷设,安装高度3米
平面图
用电设备功率及长度的统计表
22楼
高手们顶起,期待!
回复
23楼
xiaoleixinshou 发表于 2014-8-15 09:32 直流供电是个问题,我这里好像没有超过100米的,远的话监控好像要启动不起来!谢谢,多粗的线?
回复
24楼
期待那个大师给个直流电和交流电的压降计算公式!
回复
25楼
复杂的是电压不在一个等级上,不然你可以分别进行计算,看用的时间是24小时还是中间有间隔,不知道能不能用需要系数的方法计算总负荷,估计你这个得单算,同一电压等级的在一起则算,各跑各的线,互不干扰,考虑完这些然后在考虑机械强度,路径远近,压降多少,综合比较,综合分析,才能得出最后的可以施工的结论
回复
26楼
总负荷很小,考虑施工(电线机械强度)用1.5mm2铜线就可以了,断路器就用普通的,其实这些对你这个工程没有计算的意义,如果是低压直流供电另当别论
回复
27楼
220V交流供电,现场接12V开关电源,直接直流供电压降太大,供不起来
回复
28楼
如果是350W,150米,220V用多大的线?
回复
29楼
smc654123 发表于 2014-8-17 09:55 总负荷很小,考虑施工(电线机械强度)用1.5mm2铜线就可以了,断路器就用普通的,其实这些对你这个工程没有 …感谢高手!我可能没完全提问清楚,导致大家误会。这五台摄像机是用220V的电源直接串起来,例如220V的电源线刚刚出来是到G19摄像机的机箱当中,机箱内含接线端子排,接着从端子排继续出来到下个摄像机的机箱端子排当中。那么第一个问题来了,350多W的摄像机220V的电源线能拉多长?第二个问题是从摄像机机箱的端子排引出的电源线直接接入插座当中,从插座在接入摄像机直流电电源,直流电电源出去的直流电源线(DC:12V)到底能有多长?这是第二个问题。
回复
30楼
我是希望有个计算依据什么的
例如直流电的计算公式
交流电的计算公式
配电高手们请多指教!
回复
31楼