问题分为几个,本人强电新手,不懂的地方请大家多多指导!拟采用TT系统供电,并在机房配电柜内安装漏电火灾报警仪。一 选多粗的线?计算依据?二选什么样的分支断路器,漏电还是普通?计算依据?三该回路长度下如何分析供电回路的供电有效距离?回路概况该回路N1从机房引出沿墙敷设,安装高度3米平面图用电设备功率及长度的统计表
问题分为几个,本人强电新手,不懂的地方请大家多多指导!
拟采用TT系统供电,并在机房配电柜内安装漏电火灾报警仪。
一 选多粗的线?计算依据?
二选什么样的分支断路器,漏电还是普通?计算依据?
三该回路长度下如何分析供电回路的供电有效距离?
回路概况
该回路N1从机房引出沿墙敷设,安装高度3米
平面图
用电设备功率及长度的统计表
12楼
亮化工程亮了 发表于 2014-8-11 08:18 你这个光缆是说的信号么??估计电压没什么问题压降大 就怎大线径谢谢,您看这平面图Q01,G24,G22,G21,G20,G19共计6台摄像机功率合计为330.5W其中这个回路统一由N1回路供电
回复
13楼
yuanzhang0426 发表于 2014-8-11 15:47 谢谢,您看这平面图Q01,G24,G22,G21,G20,G19共计6台摄像机功率合计为330.5W其中这个回路统一由N …路径共长150米
回复
14楼
项目是网络监控??
你这摄像头电源 两心线 串过去就行了
回复
15楼
项目是网络监控??
你这摄像头电源 两心线 串过去就行了
回复
16楼
高手们顶起
回复
17楼
总功率计算是否有误,适配器的功率没有必要计入总功率吧。就比如8000W的插线板功率需要计8000W么?该适配器仅是200V交流转12V/24V直流的设备,上面的功率是指能提供的最大功率。。。
回复
18楼
tangning2572 发表于 2014-8-13 09:42 总功率计算是否有误,适配器的功率没有必要计入总功率吧。就比如8000W的插线板功率需要计8000W么?该适配器仅 …谢谢,我没说准确,准确来说是这样子的220V电源线进入端子排-插座出来分为两路一路是光收发适配器,另外一路是摄像机适配器那么插座要考虑功率吗?
回复
19楼
割肉肉 发表于 2014-8-11 17:36 项目是网络监控??你这摄像头电源 两心线 串过去就行了现场确如你所说,但是无法通过计算确认集中供电箱的安装位置
回复
20楼
电缆粗细是根据负荷,断路器是根据用户的要求。还有规范
回复
21楼
jiangyonghit 发表于 2014-8-14 08:21 电缆粗细是根据负荷,断路器是根据用户的要求。还有规范直流供电是个问题,我这里好像没有超过100米的,远的话监控好像要启动不起来!
回复