刚刚做完一个安防施工项目请教一下大家该配电回路的计算!
yuanzhang0426
2014年08月07日 23:14:24
只看楼主

问题分为几个,本人强电新手,不懂的地方请大家多多指导!拟采用TT系统供电,并在机房配电柜内安装漏电火灾报警仪。一 选多粗的线?计算依据?二选什么样的分支断路器,漏电还是普通?计算依据?三该回路长度下如何分析供电回路的供电有效距离?回路概况该回路N1从机房引出沿墙敷设,安装高度3米平面图用电设备功率及长度的统计表

问题分为几个,本人强电新手,不懂的地方请大家多多指导!
拟采用TT系统供电,并在机房配电柜内安装漏电火灾报警仪。

一 选多粗的线?计算依据?

二选什么样的分支断路器,漏电还是普通?计算依据?

三该回路长度下如何分析供电回路的供电有效距离?

回路概况
该回路N1从机房引出沿墙敷设,安装高度3米

平面图

配电平面图.JPG

用电设备功率及长度的统计表

N1回路表.JPG





配电平面图.JPG


N1回路表.JPG

免费打赏
生活家人
2014年08月18日 23:44:01
32楼
我做过监狱,监墙上2.5mm2线径采用220V供电拉了有800余米,沿途枪机20个,球机10个左右,最末端是红外球,使用均正常,如果是模拟监控,要注意电源与信号防雷,如果是网络的,也一样,做好电源与信息防雷即可。
回复
生活家人
2014年08月18日 23:45:56
33楼
供电空开一般小于1KW的都是10A空开,不才用漏电保护,在做好防雷措施的情况下,室外环境使用2年多均正常
回复
yuanzhang0426
2014年08月19日 00:34:44
34楼
gzwj9998 发表于 2014-8-18 23:44 我做过监狱,监墙上2.5mm2线径采用220V供电拉了有800余米,沿途枪机20个,球机10个左右,最末端是红外球,使 …谢谢您分享施工经验,还请教个问题假设采用直流12V供电的适配器,12V直流线可以拉多长?
回复
wangyongtianxia
2014年08月07日 23:14:25
35楼
解答如下:
1:分析以上功率分析表可知用电设备有两种,分别是:红外一体机及光收发器。此两种设备各配置相应开关电源。
2:每种设备应设置单独供电回路,以方便后期维护,则应分为两个电源回路。
根据以上分析可知:红外一体机电源回路为279.5w,光收发器电源回路为51w。其前端交流总进线电源开关及线路为:10A,BYJ2.5;10A,BYJ2.5;
开关电源输出端主要考虑压降问题:可参照以下案例:



1)线路最大电流=设备工作电流*设备个数,如某条线路上共有2个枪机,每个枪机工作电流为500ma,则该线路最大电流=500ma*2
2) 导线的电阻=线路允许的电压降÷线路最大电流
由以上公式可以推导出,如果为某台要求工作电压12V,工作最大电流为500ma的枪机供电时,用15V直流电源进行远端供电,采用2*1.0的铜导线进行供电传输,线路最大长度应为:
导线的电阻=(15-12)÷0.5=6Ω
导线的电阻应为小于6Ω
电阻值=电阻率*长度/横截面 长度=电阻值*横截面/电阻率
所以,允许的导线长度最大=6*/0.01851=324M
所以采用2*1.0的铜线,许导线长度应小于324M,由于导线为双股,所以如果采用2*1.0的铜线,长度应小于324M/2=162M。
从上面计算可以看出,一般情况下,应采用前端供电方式,即总线采用220V电源线,到每个摄像机变压,是经济实用的方式。
回复
yuanzhang0426
2014年08月19日 18:33:33
36楼
wangyongtianxia 发表于 2014-8-7 23:14 解答如下:1:分析以上功率分析表可知用电设备有两种,分别是:红外一体机及光收发器。此两种设备各配置相 …这位高手可能没注意到1:分析以上功率分析表可知用电设备有两种,分别是:红外一体机及光收发器。此两种设备各配置相应开关电源。一体机的直流电源及收发器的电源是通过插座连接的,并且一起装箱,这个项目摄像机是沿着围墙安装的,所以每个摄像机都有一个箱子,里面放置的就是摄像机电源和光收发器电源。并且220V电源进入箱子之后是直接接在端子排上,端子排在接到那种剪掉头的插座上,并非想象当中的分两个回路供电,这是标准的做法。
回复

相关推荐