先变电站的开关动作,然后才故障点的开关动作?
ttrroo
ttrroo Lv.3
2014年08月07日 15:47:06
只看楼主

如何把配电主干线路分成若干段和在分支线上安装分支开关是提高配网可靠性、缩小停电范围、保障客户连续供电的有效手段,这样的话会产生如下后果吗?先变电站的开关动作,然后才故障点的开关动作不符合保护配合规则啊,

如何把配电主干线路分成若干段和在分支线上安装分支开关是提高配网可靠性、缩小停电范围、保
障客户连续供电的有效手段,这样的话会产生如下后果吗?
先变电站的开关动作,然后才故障点的开关动作

不符合保护配合规则啊,
免费打赏
ttrroo
2014年08月07日 15:47:27
2楼
如果 不是如何 呵呵
回复
tomato_tianwai
2014年08月09日 15:07:46
3楼
据《每日邮报》报道,澳大利亚乌鲁鲁·卡塔楚塔(Uluru-Kata Tjuta)国家公园内坐落着一块名为艾尔斯(Ayers)的巨石,是世界上最大的单体岩石。最近的一次降水形成了多个瀑布景观。
回复
掌中兲坣
2014年08月09日 17:30:58
4楼
保护开关的动作时间是从下往上,变电站的开关室最后动作的,故障点前的开关是先动作的!
回复
lingxuct
2014年08月09日 17:51:10
5楼
在线路上离故障点近的保护应先动作,如果因故没动作,远的一级动作了,叫“远后备保护动作”,也是越级跳闸,正常的保护在故障时只跳近的一级,不会上下二级一起跳,更不 会上面的先跳,下面的后跳!上面的跳了,下面已经没电流了,还跳什么?

同样,下面的先跳了,故障电流已经切断了,上面还跳什么?

有一种情况下会发生上下二级(开关)同时跳,上面的保护与下面的保护配合没算好,故障电流较大,二级保护同时动作!这种要作事故处理的(不应跳的开关跳了,要改保护定值)。
回复
hanzhg54
2014年08月09日 18:04:01
6楼
ccc___ 发表于 2014-8-9 17:51 在线路上离故障点近的保护应先动作,如果因故没动作,远的一级动作了,叫“远后备保护动作”,也是越级跳闸 …对,设计时就是应该按照这样做。
回复
ycl123_63
2014年08月09日 22:10:33
7楼
学习了,感谢楼主
回复
taojiataojia
2014年08月10日 10:07:25
8楼
学习了。。。
回复
lingxuct
2014年08月10日 10:13:42
9楼
hanzhg54 发表于 2014-8-9 18:04 对,设计时就是应该按照这样做。《继电保护计算书》上就按这样的逻辑计算和设置的,继电保护制度上,越级跳闸要作为事故处理的!
回复
seawrecker
2014年08月11日 09:08:57
10楼
很好很强大
回复
ttrroo
2014年08月11日 10:44:42
11楼
ccc___ 发表于 2014-8-10 10:13 《继电保护计算书》上就按这样的逻辑计算和设置的,继电保护制度上,越级跳闸要作为事故处理的!必须的。。。。。。。。。。
回复