1000立方的水果高温库,配40匹水冷高温机,DD360冷风机,26冷吨的丹弗斯膨胀阀,现在出现冷风机结霜不均匀,高压14公斤,低压2.5公斤,氟利昂加了40公斤左右,现在库温10度左右,降温特别慢。以前是氨机,冷风机配的是230平米的。以前墙面保温是7cm聚氨酯,地面是2层塑料布中间是40cm的炉灰请问是不是冷风机配小了?
1000立方的水果高温库,配40匹水冷高温机,DD360冷风机,26冷吨的丹弗斯膨胀阀,现在出现冷风机结霜不均匀,
高压14公斤,低压2.5公斤,氟利昂加了40公斤左右,现在库温10度左右,降温特别慢。
以前是氨机,冷风机配的是230平米的。
以前墙面保温是7cm聚氨酯,地面是2层塑料布中间是40cm的炉灰
请问是不是冷风机配小了?
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-8-7 07:05 编辑
先不考虑系统配置是否合理,先从所反应出的低压压力与当时的库温不对应而看出,低压压力太低了。
不知用的哪种制冷剂?假设是R22,现在库温10度左右,此时的蒸发温度约为5~2度左右(始终比当时的制冷温度低5~8度),对应的压力约为0.585~0.532MPa绝压=0.485~0.432MPa表压。扣除回气管路的压力损失,低压压力也应该有0.4~0.35MPa表压(约4~3.5kg/cm2),而你现在只有2.5kg,相距太大了。蒸发压力低,制冷量小,当然降温慢。
运行中把膨胀阀的调节杆调节在中间或接近中间位置上,10分钟后,如果低压压力仍无变化,说明系统中的制冷剂仍不足,必须补加。
不要强调蒸发器一定要结霜,当库温在0度以上时,系统的任何部位都不得结霜!否则就说明不是膨胀阀开小了,就是系统制冷剂量还不足!
正常的结霜现象应该在库温0度以下,最开始是膨胀阀后,然后是蒸发器,最后逐渐到回气管至压缩机的吸气阀为止。
回复
3楼
荣昌制冷 发表于 2014-8-7 06:37 先不考虑系统配置是否合理,先从所反应出的低压压力与当时的库温不对应而看出,低压压力太低了。不知用的 …现在加了30KG左右R22,压缩机电机后盖都是霜,甚至电机机身也有一部分霜加50左右公斤R22的时候,机头缸盖全都是霜以上这两种状况的时候蒸发器的结霜都不均匀(蒸发器始终处于结霜状态,库温都在零上)
回复
4楼
加氟前应先把膨胀阀的调节杆调节在中间或接近中间位置上,加氟不得过急过快。如果膨胀阀的调节杆调节已经在中间或接近中间位置上,而运转中出现压缩机电机后盖都是霜,甚至电机机身也有一部分霜,或者机头缸盖全都是霜,那就加多了,应尽快消除此现象,恢复系统的正常运行。
加氟过急过快,或者膨胀阀的开启度过大,液体进入了压缩机,但低压仍然很低,还以为是氟量不足,但压缩机已经湿冲程帯液,所以会出现低压不高而压缩机却结了霜。
回复
5楼
荣昌制冷 发表于 2014-8-21 15:48 加氟前应先把膨胀阀的调节杆调节在中间或接近中间位置上,加氟不得过急过快。如果膨胀阀的调节杆调节已经在 …氟利昂在蒸发器里面流动快了好还是慢了好
回复
6楼
荣昌制冷 发表于 2014-8-7 06:37 先不考虑系统配置是否合理,先从所反应出的低压压力与当时的库温不对应而看出,低压压力太低了。不知用的 …对应的压力是怎么得到的?
回复