冷库氨系统改造成氟系统
冰冻三尺
冰冻三尺 Lv.12
2014年07月01日 09:22:37
来自于制冷技术
只看楼主

某公司要把原氨系统改造为F22系统,氨系统是双级压缩,桶泵供液。请大家广泛讨论有哪些主要地方?有什么可行方案?

某公司要把原氨系统改造为F22系统,氨系统是双级压缩,桶泵供液。
请大家广泛讨论有哪些主要地方?有什么可行方案?
免费打赏
冰冻三尺
2014年07月02日 09:17:43
2楼
第一个问题,氨压缩机S8-12.5可否直接用于F系统?
回复
山东金舟制冷
2014年07月02日 09:44:40
4楼
1、建议主机及压力容器全部更换,采用氟利昂桶泵供液系统,室内蒸发器看情况可采用清洗或者同样更换,这样才能保证今后的运行稳定!
回复
冰冻三尺
2014年07月02日 10:03:21
5楼
能否不更换主机?S8-12.5与SBF-12.5结构上有无区别?我没有拆卸F机。
回复
斗战圣佛
2014年07月02日 17:10:13
6楼
冰冻三尺 发表于 2014-7-2 10:03 能否不更换主机?S8-12.5与SBF-12.5结构上有无区别?我没有拆卸F机。已用过的氨管道和氨设备即使是清洗和改换一些材料也无法达到F系统安全可靠运行的标准要求。S8-12.5压缩机更换一些部件是可以改成F机,但用过的就算了吧,集体和零部件表面能清洗好但材料内部的是很难处理干净的。
回复
冰冻三尺
2014年07月02日 17:17:08
7楼
“S8-12.5压缩机更换一些部件是可以改成F机”能否详细讲讲是哪些部件?
都是46#冷冻油。
回复
斗战圣佛
2014年07月02日 17:20:12
8楼
如果客户考虑的只是冷库或其他制冷末端的安全倒是有个最为简单的办法,将桶泵改造成满液式小温差低温载冷剂系统,往末端供载冷剂就行。这种方法最节省投资,原末端管路不需改动就可用。
回复
hgdhgdhgd123
2014年07月02日 19:20:35
9楼
46#油应该可以通用
回复
冰冻三尺
2014年07月02日 20:35:48
10楼
现在要求最省钱的方式,按道理只是立式低压循环桶的回油问题。
回复
hgdhgdhgd123
2014年07月02日 22:13:54
11楼
冰冻三尺 发表于 2014-7-2 20:35 现在要求最省钱的方式,按道理只是立式低压循环桶的回油问题。是的 氟满液式回油是个大问题 现在好多只是在液面附近取3个点回油 自然回油 还有用引射泵的不知道哪种好
回复
冰冻三尺
2014年07月05日 13:10:50
12楼
真诚求教!跪求大师!