某公司要把原氨系统改造为F22系统,氨系统是双级压缩,桶泵供液。请大家广泛讨论有哪些主要地方?有什么可行方案?

某公司要把原氨系统改造为F22系统,氨系统是双级压缩,桶泵供液。
请大家广泛讨论有哪些主要地方?有什么可行方案?
免费打赏
chenbingnan
2014年07月06日 13:57:58
13楼
斗战圣佛 发表于 2014-7-2 17:20 如果客户考虑的只是冷库或其他制冷末端的安全倒是有个最为简单的办法,将桶泵改造成满液式小温差低温载冷剂 …非常赞同这个观点。只是,很少人能理解这其中的精髓。工程师是要选择最好的方案来解决问题,而不是钻牛角尖。比如,我一定要把氨系统完美的改造成氟系统,我不敢说这个话。我不是太喜欢对某个问题求根问底,作为工程师(维修工除外),只要给出方向,并不需要具体去维修什么,这是行业内的人所不太知悉的。这样比方吧,工程师是做战略的,一线施工或维修人员是做具体战术的,不能混淆。但在精力允许的情况下,参与到“战术”中去也未尝不是一件好事。
回复
chenbingnan
2014年07月06日 14:04:51
14楼
我在浙江刚刚承接了一个氨改氟项目,有兴趣的话大家可以再交流。
回复
斗战圣佛
2014年07月06日 16:02:27
15楼
冰冻三尺 发表于 2014-7-2 20:35 现在要求最省钱的方式,按道理只是立式低压循环桶的回油问题。这可大错特错啦!再怎么省钱也要考虑改造后系统能否安全可靠运行。举一例:以前搞氨系统安装时,有撤下不用的38U型顶排管将U型弯割去放在自然通风环境下两年多了,一次想利用但管内还是能闻到氨味;当时感觉可能是有油的原因又用碱水冲洗了一遍晾干再隔了两个月还是有氨味。这样管道能用在F系统中吗?
回复
斗战圣佛
2014年07月06日 17:14:15
16楼
斗战圣佛 发表于 2014-7-2 17:10 已用过的氨管道和氨设备即使是清洗和改换一些材料也无法达到F系统安全可靠运行的标准要求。S8-12.5压缩 …本质上没什么区别,主要是部分零部件材料的适应性;比如橡胶材料
回复
冰冻三尺
2014年07月06日 17:36:09
17楼
斗战圣佛 发表于 2014-7-6 16:02 这可大错特错啦!再怎么省钱也要考虑改造后系统能否安全可靠运行。举一例:以前搞氨系统安装时,有撤下 …高手,非常有实践意义!
回复
冰冻三尺
2014年07月07日 08:40:26
18楼
chenbingnan 发表于 2014-7-6 14:04 我在浙江刚刚承接了一个氨改氟项目,有兴趣的话大家可以再交流。能否提供方案,我们共同探讨。我的qq:1790694782
回复
斗战圣佛
2014年07月07日 14:23:38
19楼
冰冻三尺 发表于 2014-7-7 08:40 能否提供方案,我们共同探讨。我的qq:1790694782可以本人QQ718649612
回复
cbfiqian
2014年07月14日 17:28:26
20楼
chenbingnan 发表于 2014-7-6 13:57 非常赞同这个观点。只是,很少人能理解这其中的精髓。工程师是要选择最好的方案来解决问题,而不是钻牛角 …刚好客户这边有一个用氨系统的,用的是蒸发冷。客户想改成氟系统,想把原有的蒸发冷用在氟系统里,这里除了注意油的清洗,还应该有什么要注意的呢?(怎样清理油,会不会对以后冷凝效果有所影响)
回复
斗战圣佛
2014年07月16日 15:04:52
21楼
cbfiqian 发表于 2014-7-14 17:28 刚好客户这边有一个用氨系统的,用的是蒸发冷。客户想改成氟系统,想把原有的蒸发冷用在氟系统里,这里除 …兄弟太费事,清洗不起呀!用专用去油去污清洗液高压封闭循环长时间清洗,后用加热氮气吹扫干净内部残留液体;再用酒精封闭循环长时间清洗,后用加热氮气吹扫。最好是反复几次确认无残留方可。
回复
zjzhileng
2014年07月18日 12:39:38
22楼
本帖最后由 zjzhileng 于 2014-7-18 12:41 编辑


请盈鸣老总在此论坛介绍下你此舟山氨改氟的具体方案吗!也好让同行们受益啊!谢你为先。