当梁的通长筋接头位于跨边1/3时采用机械连接或焊接是否符合规范?
yanneng168
yanneng168 Lv.8
2014年08月06日 13:56:46
来自于建筑施工
只看楼主

当梁的通长筋接头位于跨边1/3时采用机械连接或焊接是否符合规范?当钢筋不够长没有做弯锚时,梁上部通长筋弯锚处可否采用焊接的形式或机械连接的形式?单面焊时焊接长度是不是焊接10D?

当梁的通长筋接头位于跨边1/3时采用机械连接或焊接是否符合规范?
当钢筋不够长没有做弯锚时,梁上部通长筋弯锚处可否采用焊接的形式或机械连接的形式?
单面焊时焊接长度是不是焊接10D?
免费打赏
chonglangban
2014年08月06日 15:23:00
2楼
可能能的话,别单面焊接;
可以用锚固墩头,咱是还没用过
回复
忧伤浅唱
2014年08月06日 19:59:36
3楼
当梁的通长筋接头位于跨边1/3时采用机械连接或焊接是否符合规范?答:不符合规范,规范要求在跨中1/3为钢筋链接区,切接头率不应大于50%,错开35D。当采用一级接头时,可以在任意部位链接,但应避开加密区。
当钢筋不够长没有做弯锚时,梁上部通长筋弯锚处可否采用焊接的形式或机械连接的形式?答:不可以
单面焊时焊接长度是不是焊接10D?答:是
回复
yanneng168
2014年08月07日 11:25:01
4楼
忧伤浅唱 发表于 2014-8-6 19:59 当梁的通长筋接头位于跨边1/3时采用机械连接或焊接是否符合规范?答:不符合规范,规范要求在跨中1/3为钢筋 …如何区分一级接头、二级接头、三级接头?
回复
忧伤浅唱
2014年08月07日 11:43:19
5楼
修身ing 发表于 2014-8-7 11:25 如何区分一级接头、二级接头、三级接头?这个不是你能区分的,要送到实验室做实验确定能否达到一级接头的要求一级接头是指接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或1.10倍钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能但是你要记住任何形式的接头都是对钢筋力学性能的消弱,不管什么接头,最好还是按照规范施工
回复
yanneng168
2014年08月07日 12:03:57
6楼
本帖最后由 修身ing 于 2014-8-7 12:06 编辑 忧伤浅唱 发表于 2014-8-7 11:43 这个不是你能区分的,要送到实验室做实验确定能否达到一级接头的要求一级接头是指接头抗拉强度不小于被 …当采用一级接头时,可以在任意部位链接,但应避开加密区。你这句话的意思是不是当采用一级接头时,可以在跨中1/3任意位置连接不用考虑接头面积百分率?包不包括跨边1/3的位置和支座?
回复
chonglangban
2014年08月07日 16:29:15
7楼
“规范要求在跨中1/3为钢筋链接区”这个是受压的才是这样;
受拉钢筋,是提问的时候说的1/3......

回复
忧伤浅唱
2014年08月08日 08:54:12
8楼
呵呵,不知道你是怎么去理解的,梁的钢筋主要受力方式是受拉,当然它也受压。一级接头虽说可以再任何部位进行链接,但也的避开支座跟加密区
回复
qq_1407295297046
2014年08月08日 09:19:28
9楼
chonglangban 发表于 2014-8-6 15:23 可能能的话,别单面焊接;可以用锚固墩头,咱是还没用过这些要怎么查出自哪个规范?
回复
qq_1407295297046
2014年08月08日 09:20:47
10楼
忧伤浅唱 发表于 2014-8-8 08:54 呵呵,不知道你是怎么去理解的,梁的钢筋主要受力方式是受拉,当然它也受压。一级接头虽说可以再任何部位进 …有道理!多吸取意见总是好的
回复
victoryzp
2014年08月08日 09:32:10
11楼
焊接锚固要求较多,不建议采用,尤其是单面焊接,在哪个方向焊接要根据受力情况设置,现场难以保证焊接质量
回复

相关推荐

APP内打开