请教各位大神们,小弟在施工现场遇到如下问题: UPS进出都是用的隔离变压器,给DCS供电,UPS原理如下图 进UPS为TN-S系统,但是只进了三根相线,出UPS为隔离变压器,出线电压为AC220V,现在用万用表测量隔离变压器的出线L和N对地都有110V的电压,请问这个正常吗?隔离变压器对地电压不是应该为0吗,怎么会有110V的电压? 现在DCS那边要求N线对地必须为0,这个有依据吗?我保证供给你的电压为AC220V不就行了,为什么还要要求N线对地为0。DCS供电要求有这条吗?先谢谢各位了。
UPS进出都是用的隔离变压器,给DCS供电,UPS原理如下图

进UPS为TN-S系统,但是只进了三根相线,出UPS为隔离变压器,出线电压为AC220V,现在用万用表测量隔离变压器的出线L和N对地都有110V的电压,请问这个正常吗?隔离变压器对地电压不是应该为0吗,怎么会有110V的电压?
现在DCS那边要求N线对地必须为0,这个有依据吗?我保证供给你的电压为AC220V不就行了,为什么还要要求N线对地为0。DCS供电要求有这条吗?先谢谢各位了。