关于UPS隔离变压器问题
zyh200158
zyh200158 Lv.3
2014年08月05日 11:15:41
只看楼主

请教各位大神们,小弟在施工现场遇到如下问题: UPS进出都是用的隔离变压器,给DCS供电,UPS原理如下图 进UPS为TN-S系统,但是只进了三根相线,出UPS为隔离变压器,出线电压为AC220V,现在用万用表测量隔离变压器的出线L和N对地都有110V的电压,请问这个正常吗?隔离变压器对地电压不是应该为0吗,怎么会有110V的电压? 现在DCS那边要求N线对地必须为0,这个有依据吗?我保证供给你的电压为AC220V不就行了,为什么还要要求N线对地为0。DCS供电要求有这条吗?先谢谢各位了。

请教各位大神们,小弟在施工现场遇到如下问题:
UPS进出都是用的隔离变压器,给DCS供电,UPS原理如下图
111.PNG
进UPS为TN-S系统,但是只进了三根相线,出UPS为隔离变压器,出线电压为AC220V,现在用万用表测量隔离变压器的出线L和N对地都有110V的电压,请问这个正常吗?隔离变压器对地电压不是应该为0吗,怎么会有110V的电压?
现在DCS那边要求N线对地必须为0,这个有依据吗?我保证供给你的电压为AC220V不就行了,为什么还要要求N线对地为0。DCS供电要求有这条吗?先谢谢各位了。

111.PNG

免费打赏
david200901050
2014年08月08日 08:23:20
14楼
学习啦;谢谢!
回复
tomato_tianwai
2014年08月09日 15:13:44
15楼
进线380出线220的隔离变压器,你量出线对地都是110V,量相间就是220V。这是很正常的现象,放心用,别超隔离变的容量就行
回复
sasa401
2014年08月10日 11:28:59
16楼
Ups对地电压是110v,因为隔离变压器输出端未接地。
回复
zeng031243
2014年08月11日 09:50:12
17楼
涨姿势了!
回复
yq6688
2014年08月12日 15:10:44
18楼
隔离变压器的出线L和N对地都有110V的电压,请问这个正常吗? 正常。要N为O,只需将N接地即可。
回复
greenwater1
2014年08月12日 17:03:47
19楼
民规 6.3.6 悬浮的地,如果负载为TNS 或TT时,要接地的。 其实很多高频的UPS 输入输出的N线是通的,低频的反而是带隔离变压器的。
回复
hyfksdl
2014年08月13日 14:38:52
20楼
赚个土木币 = =QQQQQ
回复
wm6318
2014年08月13日 16:45:47
21楼
UPS地线好像另起
回复
悟楞严佛法华
2014年08月15日 16:50:42
22楼
你好您 提供的图纸错误
回复
悟楞严佛法华
2014年08月15日 16:51:25
23楼
悟楞严佛法华 发表于 2014-8-15 16:50 你好您 提供的图纸错误我们做电源这一块的