关于UPS隔离变压器问题
zyh200158
zyh200158 Lv.3
2014年08月05日 11:15:41
只看楼主

请教各位大神们,小弟在施工现场遇到如下问题: UPS进出都是用的隔离变压器,给DCS供电,UPS原理如下图 进UPS为TN-S系统,但是只进了三根相线,出UPS为隔离变压器,出线电压为AC220V,现在用万用表测量隔离变压器的出线L和N对地都有110V的电压,请问这个正常吗?隔离变压器对地电压不是应该为0吗,怎么会有110V的电压? 现在DCS那边要求N线对地必须为0,这个有依据吗?我保证供给你的电压为AC220V不就行了,为什么还要要求N线对地为0。DCS供电要求有这条吗?先谢谢各位了。

请教各位大神们,小弟在施工现场遇到如下问题:
UPS进出都是用的隔离变压器,给DCS供电,UPS原理如下图
111.PNG
进UPS为TN-S系统,但是只进了三根相线,出UPS为隔离变压器,出线电压为AC220V,现在用万用表测量隔离变压器的出线L和N对地都有110V的电压,请问这个正常吗?隔离变压器对地电压不是应该为0吗,怎么会有110V的电压?
现在DCS那边要求N线对地必须为0,这个有依据吗?我保证供给你的电压为AC220V不就行了,为什么还要要求N线对地为0。DCS供电要求有这条吗?先谢谢各位了。

111.PNG

免费打赏
zyh200158
2014年08月05日 12:52:58
2楼
在线等,大神们快来啊。
回复
zhx43
2014年08月05日 20:43:37
3楼
Ups对地电压是110v,因为隔离变压器输出端未接地。
回复
开心老爸
2014年08月06日 13:21:02
6楼
三相进线也应该有N和PE线的,至少PE线是需要的
回复
zxw456789
2014年08月06日 14:44:29
7楼
UPs出线端接地与与原接地极距离要20米
回复
bc04102
2014年08月06日 14:46:28
8楼
进线380出线220的隔离变压器,你量出线对地都是110V,量相间就是220V。这是很正常的现象,放心用,别超隔离变的容量就行
回复
dongguanfeng1984
2014年08月06日 15:14:02
9楼
学习到了。
回复
boeing_s
2014年08月06日 15:58:30
10楼
1。L和N对地110V正常否?
肯定不正常。。。
2。隔离变压器对地电压应该为零?
我觉得你图里那个出线变压器多半只是个升压变,它的二次侧N是不接地的,一般通过一个几十微法的电容和PE相连。
3。DCS要求零地电压为0有没有要求?
有些机房设计规范要求零地电压不高于2V
回复
chunhuaxingxing
2014年08月06日 17:08:21
11楼
学习学习了。谢谢。
回复
hyx510617
2014年08月07日 09:54:11
12楼
请问:现场这两台UPS是“工频UPS”还是“高频UPS”?如果是工频UPS,则图上有接线错误。
回复
灵魂魅
2014年08月07日 11:38:05
13楼