一类高层住宅可以在合用前室布两个消火栓、走道布一个吗?
candystr
candystr Lv.3
2014年08月04日 23:06:33
只看楼主

本帖最后由 candystr 于 2014-8-4 23:25 编辑 如图。26F住宅,原来在合用前室布置一个单栓,楼梯前室布一个双栓。审图提出一类高层住宅不能用双栓。图中蓝色圈出来的为打算加的一个,是否可行?个人理解,消防员灭火应该是能拿到该消火栓作为普通消火栓使用。还是说跟门的设置有关?设计前提是按保守路子,消防前室消火栓不计入总数。虽然10月即将实施的新规范指明 前室消火栓应计入消火栓使用数量。

本帖最后由 candystr 于 2014-8-4 23:25 编辑

如图。
26F住宅,原来在合用前室布置一个单栓,楼梯前室布一个双栓。
审图提出一类高层住宅不能用双栓。
图中蓝色圈出来的为打算加的一个,是否可行?
个人理解,消防员灭火应该是能拿到该消火栓作为普通消火栓使用。还是说跟门的设置有关?

设计前提是按保守路子,消防前室消火栓不计入总数。
虽然10月即将实施的新规范指明 前室消火栓应计入消火栓使用数量。
新旧规范交接,略尴尬啊

QQ图片20140804230140.jpg

云飘飘
2014年08月05日 06:50:40
2楼
合用前室的消火栓数量不计入,所以走道只能布置两个消火栓,而且需要满足间距要求。
回复
wflgd
2014年08月05日 16:13:35
3楼
新规范明确计入,我觉得也是应该计入,这个要看当地图审和消防部门的把握
回复
nmgbtfyq
2014年08月06日 06:30:49
4楼
请注意消防电梯前室的消火栓计入室内消火栓的前提。是保证消防电梯前室的门能关闭。
回复
版专攻
2014年08月06日 17:18:52
5楼
nmgbtfyq 发表于 2014-8-6 06:30 请注意消防电梯前室的消火栓计入室内消火栓的前提。是保证消防电梯前室的门能关闭。这个怎么理解?还有问下楼主,你消火栓立管和箱子为啥不靠墙角布置?难道是为了便于取用?
回复
王农勤
2014年08月07日 11:34:46
6楼
合用前室的消火栓是不能计入的。
回复
candystr
2014年08月08日 10:34:00
7楼
nlp125 发表于 2014-8-6 17:18 这个怎么理解?还有问下楼主,你消火栓立管和箱子为啥不靠墙角布置?难道是为了便于取用?是为了取用时不被前室的门影响。新规范有明确规定。
回复
candystr
2014年08月08日 10:36:33
8楼
nmgbtfyq 发表于 2014-8-6 06:30 请注意消防电梯前室的消火栓计入室内消火栓的前提。是保证消防电梯前室的门能关闭。同求解释。不是封闭楼梯间的门关上就可以吗这个前室还通到楼梯,关了还怎么疏散
回复
版专攻
2014年08月08日 11:08:09
9楼
candystr 发表于 2014-8-8 10:34 是为了取用时不被前室的门影响。新规范有明确规定。我去,还真得好好研究下新规范……
回复
随风201602
2014年10月13日 19:48:01
10楼
学习受教了
回复
咖啡加点茶
2014年10月13日 22:09:41
11楼
candystr 发表于 2014-8-8 10:34 是为了取用时不被前室的门影响。新规范有明确规定。请问是哪一条?
回复

相关推荐

APP内打开