10KV及以下变电所设计规范_GB50053-94 4.2.5条:设置于变电所内的非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮拦,遮拦网孔不应大于40mmx40mm。变压器的外壳与遮拦的净距离不宜小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m有两个问题想请教一下:1、规范要求变压器遮栏与外壳净距离不宜小于0.6m,规范写的是不宜,那最小一般要求是多少,我查了一些生产厂家的距离只有0.15m。
10KV及以下变电所设计规范_GB50053-94 4.2.5条:设置于变电所内的非封闭式
干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮拦,遮拦网孔不应大于40mmx40mm
。变压器的外壳与遮拦的净距离不宜小于0.6m,变压器之间的净距不应小于1.0m
有两个问题想请教一下:
1、规范要求变压器遮栏与外壳净距离不宜小于0.6m,规范写的是不宜,那最小一般要求是多少,我查了一些生产厂家的距离只有0.15m。
2、规范要求变压器之间的净距不应小于1.0m,这是指外壳间的,还是变压器本体之间的?
2楼
最好距离大些,防止距离太近紧固不牢倾倒带电。净距离就是至变压器最边沿的部分之间距离。
回复
3楼
建议遮拦屏最好可靠接地啊
回复
4楼
新规范有修改,以新规为准
回复
5楼
现在采用新规范《20KV及以下变电所设计规范》。
回复
6楼
云飘飘 发表于 2014-8-5 06:47 现在采用新规范《20KV及以下变电所设计规范》。可以发给我看看么
回复
7楼
曲解?
“非封闭式干式变压器,应装设高度不低于1.7m的固定遮拦”与“生产厂家的距离只有0.15m”的是无孔的金属外(罩)壳,它们不是一回事!
回复
8楼
学习了 谢谢分享
回复
10楼
电气小马达 发表于 2014-8-5 10:18 可以发给我看看么置顶就有啊,抬头看论坛上面
回复
11楼
进来学习学些!!
回复
12楼
如果条件可以,还是遵循宜的条款吧。那个属于通道,有危险的时候人在里面可以逃出的空间。
回复