妖孽的排烟,跪求各位大侠解答
simee1231
simee1231 Lv.2
2014年08月04日 13:57:01
来自于通风排烟
只看楼主

请教一下各位大侠,现在有个项目,楼层高20米左右,有一块5000平方米的区域(20m高),为自然排烟,但是5000平方米区域中间约8.5米有一块900平方米的楼板,请问楼板以下部分是否需要做机械排烟?谢谢。在线等!!

请教一下各位大侠,现在有个项目,楼层高20米左右,有一块5000平方米的区域(20m高),为自然排烟,但是5000平方米区域中间约8.5米有一块900平方米的楼板,请问楼板以下部分是否需要做机械排烟?谢谢。在线等!!
免费打赏
张光仁__水暖
2014年08月04日 14:29:32
2楼
上图.........................
回复
张光仁__水暖
2014年08月04日 14:29:59
3楼
上图........................
回复
simee1231
2014年08月04日 14:47:52
4楼
图中红色区域为5000平方米区域,阴影部分为楼板,谢谢
回复
simee1231
2014年08月04日 15:46:33
5楼
张光仁__水暖 发表于 2014-8-4 14:29 上图……………………图已附上,是否还需要别的资料?
回复
bj5945
2014年08月04日 18:25:28
6楼
参见建规9.1.3条,9.2.2条,9.2.4条,满足这三条就不用机械排烟。这问题那有那么复杂。:)
回复
simee1231
2014年08月05日 08:44:15
7楼
bj5945 发表于 2014-8-4 18:25 参见建规9.1.3条,9.2.2条,9.2.4条,满足这三条就不用机械排烟。这问题那有那么复杂。就怕审图通不过呵呵
回复
bj5945
2014年08月05日 09:45:33
8楼
simee1231 发表于 2014-8-5 08:44 就怕审图通不过呵呵什么意思,审图也是按规范审图。满足规范就可以了。
回复
simee1231
2014年08月05日 16:14:12
9楼
bj5945 发表于 2014-8-5 09:45 什么意思,审图也是按规范审图。满足规范就可以了。还有一个问题,他8.5m上下两层的防火墙位置不同,此图是8.5m以下的,前面一张图是8.5m以上的,有影响吗。
回复
weibo_1397439331233
2014年08月05日 17:51:55
10楼
8.4 机械排烟

8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
8.4.1.3 不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭。
8.4.1.4 除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200m2或一个房间面积超过50m2,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。

8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:
8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
8.4.2.3 中庭体积小于或等于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算,但最小排烟量不应小于102000m3/h。
回复
云飘飘
2014年08月08日 07:10:13
11楼
不需要做,5000平米区域火灾时,烟气向四周扩散,扩散距离不超过30米,然后向上通过自然排烟口排出。
回复