关于熔断器额定电流
dxl13610062823
2014年08月04日 10:33:53
只看楼主

计算出的计算电流,在答案A,B之间,比如:A< I < B,答案该怎么选,选A还是B?依据是?请教高手回答,谢谢!

计算出的计算电流,在答案A,B之间,比如:A< I < B,答案该怎么选,选A还是B?依据是?请教高手回答,谢谢!
liuhznx
2014年08月04日 11:14:52
2楼
选B,熔断器的额定电流应该大于负荷计算电流,小于载流量,如题,在给出的答案倾向选大,动作电流要大于额定电流1.3倍,
回复
weilauto
2014年08月04日 16:32:41
3楼
说实话楼主表意不清,若I是负荷计算电流,选a肯定不对,b不一定对。

若i为按规程计算得到的熔断器额定电流,则选a,因为要求故障电流大于1.3倍的额定电流,若选大于I的b,会导致故障电流小于1.3倍的额定电流
回复
dxl13610062823
2014年08月04日 18:26:29
4楼
weilauto 发表于 2014-8-4 16:32 说实话楼主表意不清,若I是负荷计算电流,选a肯定不对,b不一定对。若i为按规程计算得到的熔断器额定电 …要求故障电流大于1.3倍的额定电流,这句话的出处是?我记得断路器是有这样的要求,但熔断器好像没有提及。
回复
tjdxwz
2014年08月04日 20:12:27
5楼
Ir>=Ic,当然B
回复
fengche1915
2014年08月04日 21:40:41
6楼
都是选择大点的吧,想10/0.4kV的变压器来说,很多时候在高压侧都配有高压保险,而且保险的额定电压都大于变压器高压测额定电压一个等级
回复
dxl13610062823
2014年08月04日 21:59:12
7楼
fengche1915 发表于 2014-8-4 21:40 都是选择大点的吧,想10/0.4kV的变压器来说,很多时候在高压侧都配有高压保险,而且保险的额定电压都大于变 …如果Ic乘过可靠系数之后,还是介于AB之间,怎么选择?
回复
nasa111
2014年08月06日 10:34:18
8楼
低压熔断器额定电流的计算需要根据过载保护的要求、接地故障的要求、设备起动的要求、热稳定的要求及上下级配合的要求进行核算,要求比较严格,如果真的算出来不靠选项的答案,就要怀疑是不是算错了。