变电站变高与变低的电流角度,求大神指导。
xiao15813306221
2014年08月03日 23:24:51
来自于继电保护
只看楼主

各位大侠新好YD11变压器 以变低A相电压为准测得 变高二次电流角度 变低二次电流角度 A 300° a93° B 62° b212° C 180° c330°1.为什么A差a 210° B差b -150° C差c -150°2. 分别以变低A相电压,变高A相电压为准。变高,变低电流角度差分别是多少?为什么?

各位大侠新好
YD11变压器 以变低A相电压为准测得
变高二次电流角度 变低二次电流角度
A 300° a93°
B 62° b212°
C 180° c330°
1.为什么A差a 210°
B差b -150°
C差c -150°
2. 分别以变低A相电压,变高A相电压为准。变高,变低电流角度差分别是多少?为什么?
免费打赏
天下唯吾曹孟德
2014年08月04日 20:56:15
2楼
360为一周,你怎么会看到差210?也是150。
回复
zsphn6666
2014年08月05日 10:53:01
3楼
都一样,画一个向量图算一下。
回复
zhy56118
2014年08月06日 21:59:00
4楼
以变压器高压侧电压为基准或以变压器低压侧电压为基准其高压侧电流和低压侧电流都是相差150度。画出向量图一看就知道啦!
回复
yoegao
2014年08月11日 17:43:46
5楼
亲,相位的差不是单纯的代数计算的 而且YD11型低压侧要比高压侧超前30°的
回复

相关推荐

APP内打开