本帖最后由 lh0415 于 2014-8-7 16:44 编辑 安装空调时,师傅说打孔底部必须再离棚顶260-280mm左右的高度,已保证排水管的坡度,结果有3个孔打断了梁的底筋,每个孔都是三根钢筋,目测直径有16mm,梁的高度有300mm-400mm安装师傅说装这种空调都得这么打孔,请问大家到底有没有事,或者有什么补救的办法,图片是打孔的位置,大家帮忙分析一下,感谢了目前情况:感谢大家这几天的关注,在此汇报一下这两天的处理情况,加固公司进行了补救措施,在主卧那个梁和客厅与走廊的梁下采取了粘碳纤维布的方案,具体情况请看图片。
安装空调时,师傅说打孔底部必须再离棚顶260-280mm左右的高度,已保证排水管的坡度,结果有3个孔打断了梁的底筋,每个孔都是三根钢筋,目测直径有16mm,梁的高度有300mm-400mm安装师傅说装这种空调都得这么打孔,请问大家到底有没有事,或者有什么补救的办法,图片是打孔的位置,大家帮忙分析一下,感谢了
目前情况:
感谢大家这几天的关注,在此汇报一下这两天的处理情况,加固公司进行了补救措施,在主卧那个梁和客厅与走廊的梁下采取了粘碳纤维布的方案,具体情况请看图片。
现在有几点疑问,想和大家讨论一下:
1,加固公司看过现场后,确定了其他两个梁不需要加固,对于需要处理的梁,加固公司也只是粘碳纤维,并没有去判断梁断筋处实际受力情况(比如楼上几位朋友说该处可能受压),疑问是碳纤维布对于受压的部位能起作用么
2,碳纤维只粘了一层,不知道强度是否满足要求
3,全部费用是空调安装公司出的,我跟加固公司要了收据及碳纤维布的合格证、检验报告。并跟空调安装公司保证,此后出问题由加固公司负责,与空调安装公司没有关系。疑问是我的做法是否妥当,如出问题凭收据(带公章)能否像加固公司追责?另外这种情况加固后的质保应该怎么算