该会所采用多联机系统,圈内位置在实际运行过程中,发现静压箱下方有冷凝水,导致天花发黄(经检查,冷媒管和冷凝水管无外漏,静压箱已包保温层,静压箱紧贴吊顶安装),请问,现在如何解决冷凝水凝结问题?是因为保温不够?甲方意思是风量是否太大,出风口出风量不足,是否可以在静压箱下方开个风口来解决?求大神们解答~
该会所采用多联机系统,圈内位置在实际运行过程中,发现静压箱下方有冷凝水,导致天花发黄(经检查,冷媒管和冷凝水管无外漏,静压箱已包保温层,静压箱紧贴吊顶安装),请问,现在如何解决冷凝水凝结问题?
是因为保温不够?甲方意思是风量是否太大,出风口出风量不足,是否可以在静压箱下方开个风口来解决?求大神们解答~
12楼
有学到了点了,谢谢各位的分享
回复
13楼
仔细看了您的设计图,有几个问题:您的静压箱是9500*300*300,而喷口是D200的,这不是个静压箱,原因是静压箱断面很小,送风气流在“静压箱”里非常混乱,造成很大的局部阻力。实际送风量会大大低于设计送风量。几台并联又会损失送风压头,所以并联是雪上加霜。
想法加大风量吧,并把设定温度提高一些。
回复
14楼
lxjqqq 发表于 2014-8-1 20:35 之前也考虑过是否是回风口太小的问题,不过咨询了厂家(用的是大金空调),他说基本上这个可能性很小,主 …只好想办法降低吊顶内的温度了 亲:'(
回复
15楼
风量小不小可以用设备测下就知道了
回复
16楼
lxjqqq 发表于 2014-8-1 20:30 接的是送风静压箱,我也想过在静压箱下方再开个送风口,但是开多大的口呢?怕开大了,会导致喷口的出风量 …我打电话问了我们资深的安装师傅 他说看你这图片 吊顶上面的温度得有个三十六七度了 你这几个机器挨得又这么近 局部温度肯定高 如果保温不慎做薄了的话是要结露的 所幸你这是侧送风 至少没有送风管 不然送风比这结的还严重 眼下之际就是将吊顶温度降下来 加大回风口或者将回风箱或者送风箱(总之有冷风的部位)凿个洞 将吊顶内温度降下来 即可解决
回复
17楼
m4145050099 发表于 2014-8-5 10:31 我打电话问了我们资深的安装师傅 他说看你这图片 吊顶上面的温度得有个三十六七度了 你这几个机器挨得又这 …好的,谢谢您的意见~:handshake
回复
18楼
jickeyan 发表于 2014-8-5 09:47 原因一、风量小。静压箱底部出现凝结水,是风温过低造成静压箱表面低所致。应该是并联的多联机送风压头小, …谢谢你的意见,我会参考解决~
回复
19楼
应该是会所夏季空调运行管理问题,当该部分空调处于停用状态时,室内湿度超标,间歇运行时高转速四面出风口吹出的空气会使出风口凝露,表象为出风口有水珠悬挂,久而就至。。。吊顶看起来就很难看。
回复
20楼
深刻滴学习了,真棒!