某会所多联机冷凝水问题求解
lxjqqq
lxjqqq Lv.3
2014年07月31日 20:12:42
来自于中央空调
只看楼主

该会所采用多联机系统,圈内位置在实际运行过程中,发现静压箱下方有冷凝水,导致天花发黄(经检查,冷媒管和冷凝水管无外漏,静压箱已包保温层,静压箱紧贴吊顶安装),请问,现在如何解决冷凝水凝结问题?是因为保温不够?甲方意思是风量是否太大,出风口出风量不足,是否可以在静压箱下方开个风口来解决?求大神们解答~

方圆云山诗意 027.jpg
该会所采用多联机系统,圈内位置在实际运行过程中,发现静压箱下方有冷凝水,导致天花发黄(经检查,冷媒管和冷凝水管无外漏,静压箱已包保温层,静压箱紧贴吊顶安装),请问,现在如何解决冷凝水凝结问题?
是因为保温不够?甲方意思是风量是否太大,出风口出风量不足,是否可以在静压箱下方开个风口来解决?求大神们解答~

方圆云山诗意 027.jpg

ruipuxizo
2014年08月01日 04:10:42
2楼
滴水问题大多是回风口过小(也有出风口过小的,不多),此外增加回风管也有一定作用。因为屋顶温度相对于地面温度高,湿度也大。利用喷口送风要注意喷口阻力不可超过设备余压,否则风量就会减少,造成设备进回风温差过大,冷凝水过多。也可检查下冷凝水管是否通畅!
回复
m4145050099
2014年08月01日 15:54:23
3楼
初步考虑是吊顶内的温度和湿度过大 已经达到了送风温度(或回风温度 不太确定我看到的是送风静压箱还是回风箱)的露/点 可以考虑将静压箱透一个小孔 略微降低吊顶内的温度来解决
回复
lxjqqq
2014年08月01日 20:30:25
4楼
m4145050099 发表于 2014-8-1 15:54 初步考虑是吊顶内的温度和湿度过大 已经达到了送风温度(或回风温度 不太确定我看到的是送风静压箱还是回风 …接的是送风静压箱,我也想过在静压箱下方再开个送风口,但是开多大的口呢?怕开大了,会导致喷口的出风量减小,静压箱开口是否只是降低静压箱本身温度?对吊顶内温度不会造成影响吧?
回复
lxjqqq
2014年08月01日 20:35:21
5楼
ruipuxizo 发表于 2014-8-1 04:10 滴水问题大多是回风口过小(也有出风口过小的,不多),此外增加回风管也有一定作用。因为屋顶温度相对于地 …之前也考虑过是否是回风口太小的问题,不过咨询了厂家(用的是大金空调),他说基本上这个可能性很小,主要是保温没做好,可现场又很难再加保温层了,因为吊顶早就做好了:'(
回复
m4145050099
2014年08月04日 14:20:31
6楼
lxjqqq 发表于 2014-8-1 20:30 接的是送风静压箱,我也想过在静压箱下方再开个送风口,但是开多大的口呢?怕开大了,会导致喷口的出风量 …一点点 一点点就够了 呵呵 我感觉不用每台机器的静压箱上都挖洞 隔几个挖一个50的洞就行了 我见那大金多联内机自带的惊讶向上有个小洞 是活动的 可以顶开也可以不顶开的那种 就大约是50左右 因为吊着看的 不太仔细我们在一家烤鱼店遇见这种情况了 就每隔几台机组 尽量是大风量的机组 就顶开一个洞 症状很快就缓解了
回复
m4145050099
2014年08月04日 14:21:13
7楼
lxjqqq 发表于 2014-8-1 20:35 之前也考虑过是否是回风口太小的问题,不过咨询了厂家(用的是大金空调),他说基本上这个可能性很小,主 …呀!还真是大金啊 那请问您做的是真回风还是假回风?
回复
lxjqqq
2014年08月04日 20:00:06
8楼
m4145050099 发表于 2014-8-4 14:21 呀!还真是大金啊 那请问您做的是真回风还是假回风?是真回风,侧送下回,我不太明白您说的大金室内机有小孔?我现在的项目是五台室内机一起接到了一个静压箱,现场是共用的静压箱下方发现很多冷凝水~
回复
lxjqqq
2014年08月04日 20:01:24
9楼
m4145050099 发表于 2014-8-4 14:21 呀!还真是大金啊 那请问您做的是真回风还是假回风?我待会会上传些现场照片。请指教一下,:handshake
回复
m4145050099
2014年08月05日 09:09:42
10楼
lxjqqq 发表于 2014-8-4 20:00 是真回风,侧送下回,我不太明白您说的大金室内机有小孔?我现在的项目是五台室内机一起接到了一个静压箱 …:funk: 您那工程不是五台室内机接了一个回风箱吧
回复
jickeyan
2014年08月05日 09:47:05
11楼
原因一、风量小。静压箱底部出现凝结水,是风温过低造成静压箱表面低所致。应该是并联的多联机送风压头小,实际送风量低于设计(额定)送风量。也要注意并联的多联机送风机是否型号一致?如果有一个压头较小,这台机器会送出很低温度的风来。
原因二、风量大。如果送风量很大,表冷器迎面风速很大,送风会带水,静压箱风速低水滴会在静压箱底部存留,造成结露。
回复

相关推荐

APP内打开