请教:关于变配电房防洪水的问题!
西部龙
西部龙 Lv.8
2014年07月31日 18:11:30
只看楼主

我有一个项目是这样的情况:建筑小区是沿着河边走的。河岸离小区的地下车库边缘约38米。车库约高4.5米,然后顶板上面覆土1.5米。由于打算在车库内做变配电房,所以考虑防洪水的问题。平常时,河的水位比车库标高略高一些。当涨水时,洪水最大水位比车库顶板标高还要高一些。现在的考虑是:想把整个车库的墙与顶板都用混凝土来做,防水防渗,抗浮。这个,整个车库像一个潜艇,即使水洪起来,也不应该不会进去。但是审图的老师认为:即使这样,仍然不能保证水100%不会进去(变配电房),因为可能从车道入口、楼梯等处进去。

我有一个项目是这样的情况:
建筑小区是沿着河边走的。河岸离小区的地下车库边缘约38米。车库约高4.5米,然后顶板上面覆土1.5米。
由于打算在车库内做变 配电房,所以考虑防洪水的问题。
[size=0.83em]39 秒前 上传
下载附件 [size=0.83em](1.46 MB)



请问大家有没有做过这总工程?或者接触过?
这样做是可以的吗?有多大的风险,规范要求是怎样的?谢谢!
免费打赏
西部龙
2014年08月01日 09:20:57
2楼
上面打错了几个字。

“即使水洪起来,也不应该不会进去”,应为“即使洪水起来,也应该不会进去”。更正一下。

顺便自己顶一下。
回复
zhe2003
2014年08月01日 09:57:02
3楼
增加排水泵,采用自动抽水,楼梯口和车库入口在增加点相应措施,100%没谁能保证,公关了他们算了,
回复
lz_chengyang
2014年08月01日 14:24:03
4楼
增加排水泵,采用自动抽水,楼梯口和车库入口在增加点相应措施
回复
lingxuct
2014年08月01日 15:14:39
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-1 15:16 编辑

支持上面朋友“装排水泵”的建议!

排水泵的位置和排量也要科学,可与地下车库一起考虑,车库里水排掉了,配电室也安全了。

去年余姚洪水,许多新的住宅楼因地下室进水,淹掉配电室,教训很大。
回复
追逐岁月
2014年08月01日 16:54:00
6楼
老师估计想让你们做地上吧,
回复
追逐岁月
2014年08月01日 16:55:52
7楼
若果真的出现水淹地库的情况,什么措施都没用了,如果放在地库的话。
回复
yanbinglin900001
2014年08月01日 17:39:22
8楼
进出线的套管,防水是个大问题。
建议配电室内,设置积水坑,设置排污泵;
配电柜提高标高,电缆桥架不能变成,雨水的通道,必须采取措施;
10千伏进线,必须与积水坑最高水位联动;
说的不一定正确,仅作为参考!
回复
云飘飘
2014年08月02日 06:06:06
9楼
审图老是提的是对的,与变电所设计规范相违背,可以把变电所抬高到车库上面去。
回复
liu583829685
2014年08月02日 08:29:50
10楼
建议采用全地埋变压器,浸在水里72小时供电不间断
回复
liu583829685
2014年08月02日 08:32:53
11楼

建议采用全地埋箱变,浸在水里72小时供电不间断
回复