请教:关于变配电房防洪水的问题!
西部龙
西部龙 Lv.8
2014年07月31日 18:11:30
只看楼主

我有一个项目是这样的情况:建筑小区是沿着河边走的。河岸离小区的地下车库边缘约38米。车库约高4.5米,然后顶板上面覆土1.5米。由于打算在车库内做变配电房,所以考虑防洪水的问题。平常时,河的水位比车库标高略高一些。当涨水时,洪水最大水位比车库顶板标高还要高一些。现在的考虑是:想把整个车库的墙与顶板都用混凝土来做,防水防渗,抗浮。这个,整个车库像一个潜艇,即使水洪起来,也不应该不会进去。但是审图的老师认为:即使这样,仍然不能保证水100%不会进去(变配电房),因为可能从车道入口、楼梯等处进去。

我有一个项目是这样的情况:
建筑小区是沿着河边走的。河岸离小区的地下车库边缘约38米。车库约高4.5米,然后顶板上面覆土1.5米。
由于打算在车库内做变 配电房,所以考虑防洪水的问题。
[size=0.83em]39 秒前 上传
下载附件 [size=0.83em](1.46 MB)



请问大家有没有做过这总工程?或者接触过?
这样做是可以的吗?有多大的风险,规范要求是怎样的?谢谢!
免费打赏
julanbing
2014年08月02日 20:41:50
12楼
洪水来了 有排水泵 排水到哪里去?
回复
julanbing
2014年08月02日 20:42:21
13楼
排水泵是直接拍到污水井里的吗
回复
julanbing
2014年08月02日 20:42:45
14楼
貌似到时候污水井里 哪里都有水
回复
julanbing
2014年08月02日 20:43:28
15楼
感觉 真的发洪水,属于不可抗拒自然因素
回复
julanbing
2014年08月02日 20:45:01
16楼
不行就参考河边其他的小区 怎么做的
回复
开心老爸
2014年08月03日 06:14:47
17楼
你洪水位不是在堤坝下面么?
回复
wm6318
2014年08月03日 11:26:36
18楼
按照50或者多少年一遇标准设计
回复
王农勤
2014年08月03日 14:14:07
19楼
在地下室,布置变配电间,是可行的,也是符合规范要求的。但,要有防洪水的措施。
回复
wang19800.cs22
2014年08月04日 08:56:38
20楼
强排必须有发电机,没了市电,你加多少泵也没用,我在海边上施工,也只有高架,也达不到100%.建议参考老的人防工程,看看它的防水技术。
回复
lskyship
2014年08月04日 10:07:21
21楼
别扯了,如果洪水真的来了,排水泵你往哪排?