广州的排水改造雨污分流工程,在终点建截流井,最后发现原污水干管和新建渠箱底板一样高!截留沉砂井下沉500后接500管进800的污水管时,500管比800还要低300。。。。。而且污水管是和排水渠箱正交的,污水管800和渠箱底板一样高那污水管岂不是接进渠箱里了吗。。。。哎真是尴尬,从一进场就要求施工单位做控制网复核标高,一直说没问题不想做,这下麻烦啦,当然设计也有问题,我们业主这边前面的专家图纸会审怎么开的,这竟然也没发现,硬伤啊
求各位大侠想想有什么办法~~~~~~~~~~~~~~呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃额~跪谢了
12楼
学习了 地下埋管本来就起起伏伏
回复
13楼
谢谢 分享
回复
14楼
要是有图,就能学习到更多了。
回复
15楼
呵呵,500也不是太大,是可以处理好的......
回复
16楼
管道都施工完,对接的时候发现这个问题,我去……
回复
17楼
1、500管比800还要低300,你这个没的办法了,你是从上游往下游施工,对接不上,只能这样了,建议在此处设置一沉泥井,污水集满300mm,就能排往下游了。
2、污水管道于箱涵交叉,标高没有调整的余地,做倒虹吸或者箱涵结合井,如果上游污水管道坡度较小的话,不建议做倒虹吸
回复
18楼
这个问题不好解决
回复
19楼
这个属于严重设计失误。。。。。。。。。。。
回复
20楼
路过。。。。。
回复
21楼
麻烦大了。。。。。。。。。。。。。。。。