污水横干管清扫口的问题
cgjzhen618
cgjzhen618 Lv.4
2008年03月29日 14:31:45
只看楼主

前辈们好,我新手。问下:一层吊顶内的横干管较长,按照规范需要清扫口。而设置清扫口的位置在二层恰好是私人空间。我想问下可不可以在横干管上设置检查口(同立管一样的)?

前辈们好,我新手。问下:
一层吊顶内的横干管较长,按照规范需要清扫口。而设置清扫口的位置在二层恰好是私人空间。我想问下可不可以在横干管上设置检查口(同立管一样的)?
ccm9810204
2008年03月29日 16:06:58
2楼
可以
但一层立管处肯定要设检查口
回复
cgjzhen618
2008年03月29日 18:56:53
3楼
哦,谢谢你前辈
回复
gejianfeng2000
2008年03月29日 20:18:06
4楼
可以!但是我觉得主要的是吊顶需要设置检修的孔!!!
回复
cgjzhen618
2008年03月29日 20:28:45
5楼
哦,我会在设计说明中提及检修孔的问题。谢谢楼上前辈
回复
曾经的战士111
2008年03月30日 13:49:48
6楼
一般每12米设一个吧