低压柜综合保护器报接地故障跳闸原因
xyedm
xyedm Lv.8
2014年07月30日 20:37:57
只看楼主

660V系统零线经1400欧姆电阻箱接地,2500KVA双变压器供电,一用一备。1号变压器供电正常,用2号时,低电流时正常工作,高电流时低压柜综合保护器报接地故障跳闸,主要原因谁什么呢?

660V系统零线经1400欧姆电阻箱接地,2500KVA双变压器供电,一用一备。1号变压器供电正常,用2号时,低电流时正常工作,高电流时低压柜综合保护器报接地故障跳闸,主要原因谁什么呢?
免费打赏
bc04102
2014年08月01日 18:45:26
2楼
查查是不是哪些地方零线和地线共用了:P,沙发
回复
julanbing
2014年08月02日 20:58:37
3楼
路过过来围观 板凳
回复
lingnanjt
2014年08月04日 08:53:26
4楼
电气设备对接地的要求也是很严格的!
回复
xyedm
2014年08月04日 20:33:01
5楼
辛苦各位大师了
回复
newaltitude
2014年08月04日 22:36:06
6楼
学习学习~~
回复
chenshiwei6688
2014年08月07日 11:29:36
7楼
求解,辛苦各位
回复

相关推荐